99问答网
所有问题
当前搜索:
负载100千瓦用多大电缆
100千瓦用多大
铝线
电缆
答:
100千瓦用
95平方铝线
电缆
。一、详细计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)二、铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线...
100千瓦
距离500米需
多大
铝蕊
电缆
答:
如果距离500米长,
100千瓦负载
是在三相四线的380V电网中运行,
需要
截面积为3x120+1x35mm²的VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装
电缆
。计算过程如下(以VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆为例):1、求
100KW负载
的额定电流(设负载的功率因数是0.8)100KW/√3x380Vx0.8=190A 2、...
100
个
千瓦要用多大
的三相四线
电缆
?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机
负载
,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦
的三相电流直接在200-250A,
需要
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
总功率
100kw
380v
用多大电缆
答:
95平方。
100千瓦
功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式功率P=电流I×电压U×因素功率0.8×根号3,可得电流I=100000÷380÷0.8÷1.732=189.92安培。根据
电线电缆
安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,因此100千瓦的电器设备可
使用
95平方的铜芯电缆。电缆在使用过程注意首先
要
做的就...
100千瓦用多大电缆
答:
此外,电线的材质也很重要。铜线是最常见
的电线
材料之一,因为它具有良好的导电能力和耐腐蚀性。然而,铜线的价格相对较高。铝线则是一种成本更低的选项,但它的导电能力要弱于铜线,因此需要更大的尺寸才能承受相同的电流负载。二、
100千瓦需要用多大
的
电缆
?100千瓦的电力
负载需要用多大
的电缆呢?要回答...
100千瓦要用多大的电缆线
?
答:
计算多少
千瓦用多大电缆
方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的平方数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀计算电缆的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,
100
上二,25、35...
100kw用多大
的
电缆
答:
100kw用
95平方的铜芯
电缆线
。100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ计算出电器设备的电流,一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据
电线电缆
安全载流量表可得知,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,因此100千瓦的电器...
100千瓦用多大电缆
三相五线?
答:
1OO
KW的
负荷,在不考虑输送负荷距离的前提下,可采用3x25十1X16的铜芯
电缆
为较安全。补充:这个不是计算的,查安全
负载
电流加一定的保险系数。
请问,三相四线供电,200米距离,
100千瓦要多大电缆
和空开?
答:
功率
100KW
,假设其电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯
电缆
感性
负载
(电机,变压器等)的话,用500A的空开 阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
100千瓦要用多大
平方三相四线
电缆
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机
负载
,P=1.732×I×U×cos。
100千瓦
三相用电电流在200-250A直接,
需要使用
70平方铜线或95平方铝线。
电缆
载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...