100千瓦距离500米需多大铝蕊电缆

100千瓦距离500米需多大铝蕊电缆

如果距离500米长,100千瓦负载是在三相四线的380V电网中运行,需要截面积为3x120+1x35mm²çš„VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆。

计算过程如下(以VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆为例):

1、求100KW负载的额定电流(设负载的功率因数是0.8)

100KW/√3x380Vx0.8=190A

2、选择电缆截面积

根据生产厂家给出的VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆参数表选择截面积。

从上表知

截面3x120+1x35mm²ç”µç¼†åœ¨ç©ºæ°”中敷设时载流量是213A>190A

截面3x95+1x35mm²ç”µç¼†åœ¨åœŸå£¤ä¸­æ•·è®¾æ—¶è½½æµé‡æ˜¯207.8A>190A,所以可以备选。

3、验证500m电缆的压降

经查阅,120mm²å’Œ95mm²é“èŠ¯ç”µç¼†åœ¨20℃时导体直流电阻最大值分别是0.253Ω/km和0.32Ω/km。其500米的压降Vd

Vd(120)=(0.253Ω/kmx500m)x190A=22.3V,占380V的5.9%。

Vd(95)=(0.32Ω/kmx500m)x190A=30.4V,占380V的8.0%。

国家标准规定:10KV以下系统电压降不得超过系统额定电压的7%,所以备选的土壤中敷设的3x95+1x35mm²ç”µç¼†åŽ‹é™è®¡ç®—不能通过。

重新向上选择一档截面积较大的即是3x120+1x35mm²ï¼Œåœ¨åœŸå£¤ä¸­æ•·è®¾çš„载流量是236.4A,且压降已经过计算通过。

5、结论

三相380V,100千瓦的负载,负载距离500米,在空气中和土壤中敷设可选用3x120+1x35mm²VV22或VLV22的铝芯电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答