千瓦用多大电线
答:
先根据这个功率算出正常运行时
需要
的电流 三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右 可以
选用
16平方或者以上的铜线
电缆
48
千瓦
须要
多大
的铝线
电缆
答:
2、选择
电缆
截面积 根据生产厂家给出的VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆参数表选择截面积。从上表知 截面3x35mm²电缆在空气中敷设时载流量是93.3A>91A 截面3x25mm²电缆在土壤中敷设时载流量是93.3A>91A,所以可以
使用
。5、结论 三相380V,48
千瓦
的
负载
,在空气中敷设可
选用
...
5×10平方
电缆
铜线能带
多大
功率
答:
10平方
的电线
三相电能够
负载
44
千瓦
(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44
KW
(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是10平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全...
...请问额定电流为多大?主控制回路
电缆
应
选用多大
的?谢谢啦
答:
11/(0.22*1.6573)/0.8=大概就是这个数,要10平方的
急:变压器输出电压是400伏,综合功率是80
千瓦
,用铝线传1200米远,应该用...
答:
用电设备也这么多,为什么不弄一台
100
kva的小变压器装在设备附近呢?架设低压线路的开支不一定比设置小变压器低吧,并且运行时的电力损耗日积月累也会是比较大的一项开支。你说的“用120平方毫米的绝缘外皮铝线,70平方毫米铝线做零线架空传输”,如果是双回路应该可以,单回路肯定是不行的。
50和150平方
电缆
计量要
用多大
的电流互感器?怎么计算?还有在什么情况下可...
答:
主要看你的负荷大小,即电流大小,50平方负载在50千瓦,150平方
负载100
--200千瓦。50千瓦可以直接用三相四线电度表(40安),大于50
KW用
互感器变比500/5,三个单项电度表。
...
电缆
长约700米,末端的实际承载功率是
多大
?5.5
千瓦
的卷扬机能带动起来...
答:
25平方的铝芯线的最大载流量为
100
A,对于三相对称
负载
,所承受的最大功率为220V*100A*3=66000W=66
kW
。线路的损耗很小,可以不计,所以,要带动5.5kW的卷扬机是绰绰有余的。
100
个房间的宾馆每个房间3Kw
用多大电缆
答:
100
个房间,每间3kw,合计300
kw
。约计同时率为80%,则所需功率为:300*0.8=240kw。电流=240/0.38/1.73/0.9(阻性负荷较多,功率因数按0.9计)=405.6A。需用
电缆
(铜芯)=405/3(电流密度按3计)=135平方。 取市场通用规格150平方即可。
250
千瓦要多大的电线
和空开
答:
250
千瓦需要
3x300平方的铜
电缆
,空开为:630A-1000A 由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线。
三相十平方铜线能
负载
多少
千瓦
答:
看在什么电压下:三相二百二负荷,
千瓦
三点五安培(
KW
/3.5A);常用三百八负荷,一个千瓦两安培(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);一千
一百
四十伏,每个千瓦点六七(KW/0.67A);高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A):至于
电缆
有特定的口诀:前面的数值表示线的的截面,...