24个千瓦用多大电线

如题所述

先根据这个功率算出正常运行时需要的电流

三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)

即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右

可以选用16平方或者以上的铜线电缆


扩展资料:

功率100千瓦用95平方铜电缆。计算如下:

根据功率公式P=1.732UIcosφ有

I=P/(1.732Ucosφ)

=100/(1.732x0.38x0.85)

=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

根据下面的电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根50平方的电缆)。

参考资料来源:百度百科——电线(电能传导线)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31
楼上的算法不敢苟同,那是存电阻电路的计算方法,(电压×电流=功率)。在交流电路中是不能这样算的,在220V电源下每个KW为3.5A电流;在380V电压下为每个KW为2A电流,660V下每个KW为1.2A,1140V电压下每个KW为0.67A。请楼主自己计算一下,至于用多大的线,也有口诀,括号前面的数值为电缆的截面,括号内的数字为该截面允许运行的电流,4(36); 6(46) ;10(64); 16(85); 25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260);例如:4(36),4表示4平方的线材,括号内的36表示4平方的电缆允许长期运行的额定电流为36A,以380V电压,24KW来算电线的话,可以这样计算,380V电压下,每个KW电流为2A,那么24个KW就为48个电流,根据线材选取,6平方的电缆为46个电流,10平方的为64个电流,所以就选10平方的了。
第2个回答  2017-07-24
在220V电源下每个KW为3.5A电流;在380V电压下为每个KW为2A电流,660V下每个KW为1.2A,1140V电压下每个KW为0.67A。请楼主自己计算一下,至于用多大的线,也有口诀,括号前面的数值为电缆的截面,括号内的数字为该截面允许运行的电流,4(36); 6(46) ;10(64); 16(85); 25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260);例如:4(36),4表示4平方的线材,括号内的36表示4平方的电缆允许长期运行的额定电流为36A,以380V电压,24KW来算电线的话,可以这样计算,380V电压下,每个KW电流为2A,那么24个KW就为48个电流,根据线材选取,6平方的电缆为46个电流,10平方的为64个电流,所以就选10平方的了。
第3个回答  2013-08-31
24个千瓦用多大电线如果是单相的话,24千瓦电流是24000÷220=109A,至少需要25平方的铜芯线,因为25平方铜芯线截流量是109A。
第4个回答  2017-07-24
24kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=24000/1.732*380*0.75=24000/493.62=49A
用10平方的铜线即可。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
相似回答