第1个回答 2013-09-20
一般来说,国标铜线每平方的负载能力在2-5KW,那么本着安全第一的原则,10平方的国标铜线的负载能力在20-50KW,连续工作的话,负载最好控制在30KW以内比较安全。
第2个回答 2013-09-20
带多少功率的负载看负载特性。如果是电阻性负载,安全电流每平方毫米7安培,每相是70安培。如果是感性负载,比如三相交流电机,考虑启动时的大电流,每平方可按5安培算,这样每相电流是50安培,电机铭牌上有额定电流,不超过这个数值即可。
第3个回答 2013-09-20
10平方铜线,如果穿管敷设的话,最大能承受50A的电流,约25KW。
3台5匹空调共计约15W,还有10KW空间,可安装约50台电脑。
要注意的是,3台5匹空调同时启动的概率算它是50%,那么启动电流就有将近100A,虽然由于启动时间短对电线温升不会有多大影响,但会使电压下降不少,如果线路长度超过100米,就要将线径加粗。
还有线损。10平方铜线25KW每10米就有120W的损耗(每小时损耗电0.12度,一年下来有1千度)你要想想看是加粗电线划算还是损耗电划算?建议你将线路换成25平方的
第4个回答 2018-05-20
三相10平方铜线能带多少千瓦