推荐答案 2013-08-24
100个房间,每间3kw,合计300kw。约计同时率为80%,则所需功率为:300*0.8=240kw。
电流=240/0.38/1.73/0.9(阻性负荷较多,功率因数按0.9计)=405.6A。
需用电缆(铜芯)=405/3(电流密度按3计)=135平方。 取市场通用规格150平方即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOeXWtXXe.html
其他回答
第1个回答 2013-08-25
一般380V电压是1个平方2个千瓦。正常的用yJV3*150+2*70的电缆。够了
相似回答
3kw用多少平方的电线
答:
3kw用多少平方的电线呢?根据电线电缆的载流量,
3千瓦的电器设备需要使用2.5平方米的铜线或1平方米的铝线
。在实际布线时,还需要考虑电器的工作电压和工作电流,以确定电线的规格。常用的电线规格有1平方米、1.5平方米、2.5平方米、4平方米、6平方米和10平方米等。在住宅或公寓等民用建筑中,常使用...
平均每户
3kw
100
户要
多大的电缆
用
三相四线
答:
那要看多 大电压是铜线还
是铝线如果是铜线380伏电压要用90平方的线
220v,
3kw
,两公里长
用多大电缆
,怎样计算。
答:
回答:单相电压(功率
KW
/电压KV/功率因数=电流) I=3000/220/0.8=17~20A 这里功率因数取的0.8,实际可按求电阻R=U^2/P=(220V)^2/3000KW;求出电阻再除长度得到电阻率, 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流...
3KW
的功率需
用多大的电缆
答:
要看你用的电网电压算出电流才能定,
如果是380的电网用2.5平铜芯线。如果是220V电网电压就得4平铜芯线
。
三相电
3kw用多大电缆
?
答:
3千瓦可以用1.5或2.5平方
的电线
。1.5平方的铜芯线,能承载的电流是在8~15安左右,承载的功率是在3300瓦,220V一个千瓦4.5A、380V一个千瓦2.5A,220V,3300W电流是15A,选用2.5平方毫米的铜线,380V,3300W电流是8.7A,选用1.5平方毫米的铜线。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所...
3kw
三相电机
用多少平方的电线
?
答:
1-1.5平方毫米铜线即可。3千瓦三相380伏,电流约4.5安。
3千瓦380v电机用几平方的线?
答:
3千瓦380v电机用1.5平方的线就够了。
3KW
最大工作电流5.7A,1.5平导线最大载流量13.5A,如果考虑压降问题,则
100
M以下选用1.5平方
电缆
,100M以上建议选大一号电缆。
每个房间3kw
36个房间需要
多少平方
的电源线
答:
总负载功率108KW,
每个房间
是单相电,总输入是三相电,一般是这样配置的。108KW三相电负载均衡时每相电流163.6A,用50平方毫米截面积的铜芯
电缆
,用250A的3P空开。每个房间13.6A电流,用2.5平方的铜线,16A 1P空开就可以了。
3.
3kw用多大的电线
答:
3.3千瓦需要2.5平的线3.3千瓦=3300瓦首先计算出3300瓦功率的电流由三相功率公式可得电流I=3300/1000*4.54=14.85A根据电流选择
电缆
截面积功率3300瓦,电流约为14.85安,须使用横截面积不小于2.5平方毫米的铜线,或者不小于4平方的铝线。结论:3.3千瓦需要2.5平的线。 3.
3kw用多少平方
的线和7kw ...
大家正在搜
30kw用多大的电缆
20个房间的宾馆投资
宾馆房间一般多大平方
多大年龄可以开宾馆房间
宾馆房间多大面积合适
宾馆房间的最佳尺寸
宾馆房间高度多少合适
宾馆房间面积一般是多少
宾馆房间一般多少平米
相关问题
有100个房间,每个房间3千瓦。220伏主线需要多少平方,空...
一个五层宾馆,每层12个房间,每个房间3千瓦功率,主电缆需要...
工地100个房间,每个房间一个空调,需要用多大电缆
一个旅馆共30个房间,每个房间单独一路,220V,约3kw。...
一个宾馆54个客房,每个房间220电源三千瓦功率,请问宾馆总...
宾馆22个房间,每个房间用电量10千瓦,用3根25平方电缆可...
一个房间7000瓦,30个房间的电缆要用多少平方的电缆线
3KW要用多大的电线