48千瓦须要多大的铝线电缆

如题所述

如果48千瓦负载是在380V电网中运行,在空气中敷设可选用截面3x35mm²ï¼›åœ¨åœŸå£¤ä¸­æ•·è®¾å¯é€‰ç”¨3x25mm²çš„VV22或VLV22铝芯电缆。

计算过程如下(以VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆为例):

1、求48KW负载的额定电流(设负载的功率因数是0.8)

48KW/√3x380Vx0.8=91A

2、选择电缆截面积

根据生产厂家给出的VV22或VLV22铝芯聚氯乙烯护套钢带铠装电缆参数表选择截面积。

从上表知

截面3x35mm²ç”µç¼†åœ¨ç©ºæ°”中敷设时载流量是93.3A>91A

截面3x25mm²ç”µç¼†åœ¨åœŸå£¤ä¸­æ•·è®¾æ—¶è½½æµé‡æ˜¯93.3A>91A,所以可以使用。

5、结论

三相380V,48千瓦的负载,在空气中敷设可选用截面3x35mm²ï¼›åœ¨åœŸå£¤ä¸­æ•·è®¾å¯é€‰ç”¨3x25mm²çš„VV22或VLV22铝芯电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-13
48Kw
动力负荷的话计算电流91.3A左右,选用YJLV3x70+2x35左右,上口开关125A
照明负荷的话计算电流81.1A左右 ,选择YJLV3X50+2X25左右,上口开关100A
请问bd?你知道个jb?
相似回答