100千瓦需要多大的电缆线
100
个
千瓦要用多大的电缆
,
三相四线
的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100千瓦用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100kw用多大电缆
?
答:
经过计算并查功率电线对照表后,
100KW设备需要用70平方毫米的电线
。
100kw用多大的电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100千瓦用
多少平
电线电缆
答:
2、如果是照明使用,
那么100千瓦的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线
。而且这种电缆一般都由几根或者好几根导线组合而成。类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍,而且要注意每根导线之间要相互绝缘,这样子才能够保证电缆内部处于通电的状态,而外部是绝缘的状态。二、如何计算功率 ...
100千瓦用多大的电缆
线?
答:
1、
100KW需要
用35平方的铜
电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相
电线
的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100千瓦用多大电缆
答:
1、功率
100千瓦用
95平方铜
电缆
。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根...
100千瓦用多大的电缆
?
答:
单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100KW
设备
需要多大的电缆线
?
答:
100KW设备需要用
70平方毫米
三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100千瓦用多大电缆
?
答:
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右。这样一来额定电流
需要
200除以7==30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,
电缆
不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10