100千瓦需要多大的电缆线
100千瓦用
多粗
的电缆线
答:
在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等。1000W/380V=2.6A*
100kw
=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50
的电缆
,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个
千瓦要用
95平方毫米的电缆,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: ...
100千瓦要用多大的电缆线
?
答:
计算多少
千瓦用多大电缆
方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的平方数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀计算电缆的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,
100
上二,25、35...
功率
100Kw
380V
需要
布
多大的
铜线?
答:
埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯
电缆
的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地敷设 3x70平方铜芯电缆的载流量是236A>190A 所以上述电缆可以选择。
100千瓦
380v
用多大电缆
答:
95平方铜芯
电缆
。根据查询国家电网显示,
100千瓦
功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式电功率等于电流乘以电压乘以因素功率0.8乘以根号3,得电流等于100000除以380除以0.8除以1.732等于189.92安培,根据电流与电缆的关系,189.92安培的电流,
用
95平方毫米的铜芯电缆即可。
100千瓦要用多大
平方三相四线
电缆
答:
首先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电机负载,则P=1.732×I×U×cos。
100千瓦
的三相电流直接在200-250A,
需要
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线载流...
100
个
千瓦要用多大的电缆
,三相四线的
答:
100
个
千瓦要用
95平方毫米
的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100kw
380v
用多大电缆
答:
该情况
需要
35平方的铜心电缆。正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是1787安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证
用
电安全。
电线电缆
使的时候,还需注意它的温度问题,不能高于它日标准长期允许工作的...
100千瓦要
配
多大的电线
和空开
答:
100千瓦需要
3x70平方的三芯铜
电缆
和200A空开。由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线,空开选200A。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的...
请问三相
100千瓦需要多大的电缆
?
答:
三相
100千瓦的
容量需用70平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
100
个
千瓦
,要配
多大的电线
,和电表?互感器要多少?
答:
看情况。如果是三相,
100千瓦
,距离不远的话,铜芯不能低于50平方
电缆
,5A电表,150/5以上的互感器。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 19 0 其他回答 100平方国标铜芯电缆,250/5电流互感器和配套电度表 热心网友| 发布于2013-06-07 举报| 评论 6 7 为您推荐: 40
千瓦用多大的
铜线 10千瓦配多...