99问答网
所有问题
100kw380v用多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-15
该情况需要35平方的铜心电缆。
正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是1787安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。
电线电缆使的时候,还需注意它的温度问题,不能高于它日标准长期允许工作的温度范围。同时,在连接时一定要注意相色连接位置,绝对不能弄错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OvtvezejjBvXeOzBXv.html
相似回答
100
千瓦
用多大
的
电缆
好?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
千瓦
380v用多大电缆
答:
95平方铜芯电缆
。根据查询国家电网显示,100千瓦功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式电功率等于电流乘以电压乘以因素功率0.8乘以根号3,得电流等于100000除以380除以0.8除以1.732等于189.92安培,根据电流与电缆的关系,189.92安培的电流,用95平方毫米的铜芯电缆即可。
100kw380v用多大电缆
和开关
答:
100kw380v用95平方的铜芯电缆和250A开关
,100KW/380/1.732/0.85=178A,空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择250A开关。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机,以三相发电机作为电源为三相电源,以三相电源供电的电路为三相电路,U、V、W称为三相,相与相...
100kw380v用多大电缆
答:
该情况需要35平方的铜心电缆
。正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是1787安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。电线电缆使的时候,还需注意它的温度问题,不能高于它日标准长期允许工作的...
100
千瓦
用多大电缆380v
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以需要25平方的电缆。
100
千瓦
用多大
的
电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
380V100KW
要
用多大
电线
答:
=
100
/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面
电缆
载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。电量也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦·时(
kW
·h)。W=P*t(W表示电能;P表示有功功率,单位是kW;t表示时间,单位为小时h)。
100kw380v用多大电缆
和开关
答:
6个220V15千瓦数控机床归算到
380V
约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建议选250A的三相380V的空开,主
电缆
选用YJV-3*120以上的电缆。
100KW
如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。如果...
100
千瓦的电器设备能
用多大
的
电缆线
呢
答:
在三相电中,一般电压为380v,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...
大家正在搜
104kw380v用多大电缆
100千瓦用35平方电缆够用吗
总功率100kw380v用
100kw三相电用多大电缆
100kw380v用多大电缆和开关
三相电100千瓦要多粗线
99kw380v用多少平方的电缆
100KW380√多少平方线
380v100kw用多少平方的电缆