100千瓦需要多大的电缆线
100千瓦用多大的电缆
?
答:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量...
100千瓦用多大电缆
答:
100KW
设备
需要用
70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100千瓦用多大电缆
答:
电缆线
是电路中常用的材料,那么
100千瓦用多大
电缆?一起来了解一下吧!100千瓦用多大电缆:100千瓦
的电缆
需要根据具体的情况来确定,主要取决于以下几个因素:1. 电流负载:100千瓦的电缆需要能够承受相应的电流负载。根据欧姆定律,电流与功率之间的关系为:电流(A)= 功率(W)/ 电压(V)。假设电压为220V...
100千瓦要多大电缆
答:
100千瓦的
负荷应该
用
95平方的主
电缆
。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW
负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/...
100千瓦用多大电缆
答:
1、功率
100千瓦用
95平方铜
电缆
。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根...
100千瓦
至少
多大电缆
?
答:
100千瓦
按电机计算电流是200安培,用70平方以上的线。如果是电动机,选用120平方铜芯
电缆线
,如果是照明,
用
70或95平方铜芯
电缆线
就可以。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ,式中:P为电路功率;U为线电压,...
100千瓦需要
多少平方
的电缆线
答:
需要
95平方毫米
的电缆
。
100千瓦用
电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφI=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆。如果是电动机,那么选择
的电
...
100千瓦用多大电缆
答:
2. 距离长短。电缆的长度越长,就
需要
使用截面积越大
的电缆
,以确保电力的传输效率和安全性。3. 环境温度。高温会影响电缆的导电性能,因此需要使用截面积更大的电缆。对于
100千瓦
电力,我们可以根据一些经验规则来选择电缆的截面积。一般来说,使用6平方毫米的电缆可以满足100千瓦的电力需求,但是具体情况...
100千瓦用多大电缆
?
答:
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右。这样一来额定电流
需要
200除以7==30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,
电缆
不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,...
100
个
千瓦用多大电缆
答:
120平方的铜芯
电缆线
。
100
个
千瓦
电动机,选择
的电线
最好是120平方的铜芯电缆线,这样子才能够满足
用
电的需求,不会发生电路故障。100个千瓦是454.54A电流在使用电压是220V的电路中,1KW的电流是4.5454A。