100千瓦需要多大的电缆线
一百千瓦用
多粗
的电缆
答:
100千瓦
施工用电线路长按200米计,电力电流按“380伏,千瓦电流加倍”计算,应选95平方毫米的铝芯
电缆
。计算过程:电流为100千瓦×2安/千瓦=200安;导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米;铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方;导线的截面积所能正常通过的...
100千瓦用多大电缆
答:
此外,电线的材质也很重要。铜线是最常见的电线材料之一,因为它具有良好的导电能力和耐腐蚀性。然而,铜线的价格相对较高。铝线则是一种成本更低的选项,但它的导电能力要弱于铜线,因此需要更大的尺寸才能承受相同的电流负载。二、
100千瓦需要用多大的电缆
?100千瓦的电力负载需要用多大的电缆呢?要回答...
100千瓦用
电
要用多大电缆
答:
需要
25平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100千瓦要
用
要用多大电缆
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2 所以
需要
25平方
的电缆
。
要产生
100千瓦的
动力
需要
多少平方得
电缆线
?
答:
【1】1平方承载750W功率,
100KW
的就要133平方,最好选140平方
的电缆
。【2】
电缆线
:VideoTwistTM电缆是布线业界领先的Belden CDT公司推出的新型的Brilliance® ,该电缆采用非屏蔽双绞线(UTPs),支持高清晰的视频传输和准确无误的数据传输以及KVM(键盘、显示器和鼠标)技术,是专业视频、数据应用的...
100千瓦的
功率
需要多大的电缆线
答:
100
平方以上。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索
的电缆
,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用...
100kw用多大电缆
铜线
答:
120平方。根据查询楼盘网得知,
100kw用
120平方
电缆
铜线,100KW负荷电流在180A,用120平方电缆铜线才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。
100
个
千瓦
,要配
多大的电线
,和电表?互感器要多少?
答:
100KW
,建议配50平方
电线
,1.5A(5)电度表200/5的互感器。
功率
100千瓦用多大的电线
?如何计算?
答:
功率
100千瓦用
95平方铜电缆。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)根据下面
的电缆
安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方...
100
个
千瓦要用多大的电缆
,三相四线的_百度问一问
答:
亲,我会做,您稍等【回答】我的快捷回复是错的,很抱歉,请您谅解。我马上帮您编辑答案。【回答】亲,
100
个
千瓦要用
95平方毫米
的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)...