99问答网
所有问题
当前搜索:
总功率100kw用多大电缆
100 kw用多大电缆
,电缆的选型有哪些?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100
千瓦
用多大的电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100kw用多大
的
电缆
?
答:
100kW功率
,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100kw用多大电缆
?
答:
经过计算并查功率电线对照表后,
100KW设备需要用70平方毫米的电线
。
100kw用多大
的
电缆
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100
千瓦要用要
用多大电缆
?
答:
100
个千瓦要用95平方毫米的
电缆
,三相四线的。根据三相四线制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆 ...
100kw用多大
的
电缆
答:
100kw用120平方的铜芯电缆。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者
95平方的铜芯电缆线
。而且这种电缆一都由由几根或者好几根导线组合而成,类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍。如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆,这样才能够满足用电的需求,不会发生...
100KW
设备需要
用多大
的
电缆
?急。
答:
100KW
设备需要用70平方毫米三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查
功率电线
对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100kw用多大
的
电缆
答:
100kw用95平方的铜芯电缆线
。100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ计算出电器设备的电流,一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据电线电缆安全载流量表可得知,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,因此100千瓦的电器...
100kw需要多大电缆
,求计算方式,谢谢
答:
50平方的
电缆
。导线选择:根据某电线厂家
的电线
允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。如果是三相380V的电压,100000/380/1.732=151.94A,70平方的电缆已经达到载流量极限了,建议要用95平方的电缆;如果是单相220V的电压,100000/220=454.55A,应该使用185平方的单芯...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100干瓦用多大的电缆线
100千瓦要多大电缆线
100千瓦用35平方电缆够用吗
三相四线100kw用多大的电缆
总功率100kw380v用多大电缆
100kw三相电用多大电缆
100kw单相用多大的电缆
电缆对照功率参数表
一百千瓦电机用多大电缆