高峰用电100千瓦用多大电缆
100千瓦用电
要
用多大电缆
_百度问一问
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话 估算250A ,95 的电缆穿管的话最大载荷192A ,120 以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对...
100千瓦用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100kw用多大电缆
?
答:
经过计算并查功率电线对照表后,
100KW设备需要用70平方毫米的电线
。
100千瓦用多大电缆
答:
1. 当功率为100千瓦时,
建议使用95平方毫米的铜电缆
。计算方式如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ,得出I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178安培(假设为三相市电,功率因数取0.85)。参照电缆安全载流量表,95平方毫米的铜线对应的安全载流量为185安培,这足以满足使用需求。因此,...
100千瓦用多大的电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100千瓦用多大电缆
答:
1、功率
100千瓦用
95平方铜
电缆
。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可
选用
95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根...
100千瓦用多大电缆
?
答:
100KW
设备
需要
用70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100千瓦用多大电缆
?
答:
计算:1、
100KW
的工作最大电流(功率因数取0.8)
100kW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择
电缆
截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量在195A以上,所以可备选。
100kw用多大
的
电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可
选用
50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100千瓦用多大电缆
答:
参考
电线电缆
的安全载流量表,95平方毫米的铜芯电线安全载流量为185安培,因此
100千瓦
的设备可以使用这种电缆。对于电动机,最好选择120平方毫米的铜芯电缆,以确保足够的电流供应,避免电路故障。而对于照明用途,100千瓦的功率适合使用70或95平方毫米的铜芯电缆。这些电缆通常由多根导线组合而成。在选择电线...