99问答网
所有问题
当前搜索:
电流如何整定
变压器的过
电流
保护
怎样整定
?
答:
如无电源侧配置过电流保护,则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定
,时间定值不应大于电源侧过电流保护的动作时间,同时还应与出线保护最长动作时问配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断...
热继电器的
整定电流如何
确定?
答:
1.根据电机的额定电流:将热继电器的整定电流设置为电机额定电流的0.95~1.05倍
。这个范围通常可以提供适当的过载保护,同时避免由于正常运行中的小波动导致不必要的跳闸。2.根据电气设备的额定电流:在某些情况下,热继电器的...
电流
保护
怎样整定
?
答:
一般来说,
电流保护器的整定需要根据被保护设备的额定电流和短路电流等参数进行选择和调整
。具体的整定方法可以参考电流保护器的使用说明书或咨询专业人士。在整定时需要注意保护器的额定电流、额定动作时间和动作特性等参数,以...
过
电流
保护的动作电流是
如何整定
的?
答:
电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,...
热继电器的
整定电流如何
确定?
答:
1. 依据电动机额定电流:将热继电器
整定电流
设置为电动机额定电流的0.95至1.05倍。这一范围可提供适当的过载保护,同时避免因正常运行中的小波动而引发不必要的跳闸。2. 依据电气设备额定电流:在特定情况下,热继电器整定...
电流
速断保护的
整定
原则?
答:
电流
速断保护的
整定
原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的动作电流大于被保护线路末端...
过
电流
保护环节的主要原理是什么?
怎样整定
?
答:
过
电流
保护就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作
整定
值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不...
电流
继电器
怎么整定
的?
答:
电流
继电器是
怎么整定
的?过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定...
...系统线路的零序
电流
i段和零序电流iii段是
如何整定
的
答:
包括零序
电流
速断保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护。零序电流速断保护的动作电流的
整定
应考虑以下原则:为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。应大于断路器...
电流
速断保护
整定
计算公式是
怎样
的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和计算。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——
电流
继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
整定电流和额定电流
热继电器的整定电流
热继电器电流整定标准
热继电器电流整定口诀
整定电流是什么意思
过电流保护整定
整定电流怎么计算
电流保护的整定计算
电流整定值是什么意思