计算公式
答:
问题七:如何计算
整定电流如何
计算短路电流 计算短路电流比较复杂:1.计算前,需要收集电力系统接线图、运行方式、各元件技术数据等资料;2.计算时,根据收集到的资料绘制电路图,标注设备参数;3.选定短路点,根据短路点做出等值电路图;4.统一归算参数,化简等值电路;5.计算电源到短路点的电抗,根据...
定时限过流保护的
整定
原则是什么?
答:
即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路
电流
的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。过电流保护通常指其启动电流按照躲开最大负荷电流来
整定
的一种保 护装置。在一条线路上,带有多个电气元件,假定每个电气元件均装有过...
过载长延时
电流
整定值
怎么整定
和理解?
答:
In为断路器额定电流值,Ir为长延时
整定电流
值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流值设定在大概600A左右即...
如何
调整漏电断路器的
整定
漏电
电流
?
答:
总保护,中级保护及末级保护间每级相隔延时0.2s。总保护器的额定动作电流值,宜选用有可调档次的,以便在运行中随着电网对地漏电电流的变化,调整其动作
电流整定
值。漏电总保护器整定的最大值可参照表9-3中的确定。具体的调整数值,应按各地漏电保护器管理制度的规定执行。
瞬时
电流
速断保护动作电流的
整定
原则
答:
瞬时电流速断保护动作电流的整定原则是躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流。根据查询相关资料信息,电流速断保护的整定原则是按照本线路末端母线短路的最大短路
电流整定
,以保证相邻下一级出线故障时,不越级动作。
如何
对开关的额定
电流
和短路电流进行
整定
?
答:
一般在正常启动不会造成误动作就可以了
变压器各侧的过
电流
保护的作用和
整定
原则是什么
答:
(1)单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的过电流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。过电流保护的电流定值按躲过额定负荷
电流整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器;在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护...
三段式过流保护各段的
整定
值是
怎么
确定的!都为额定
电流
的多少!
答:
一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路
电流整定
二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二...
电流
增量保护是
如何整定
的
答:
第三段过流保护动作
电流
按躲过线路最大负荷电流来
整定
。动作时间按阶梯原则确定。
整定电流
计算
答:
因是真空开关,过载
整定
按负荷的额定
电流
计算:只要大于或等于50×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的经验系数.将过载旋钮转至0.5倍.即120×0.5=60A.短路保护按额定电流的8-10倍整定:8×60=480A.