变压器的过电流保护怎样整定?

如题所述

(1)单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的过电流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。
过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,也可先跳无电源侧母联断路器,再跳两侧断路器。
如无电源侧配置过电流保护,则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值不应大于电源侧过电流保护的动作时间,同时还应与出线保护最长动作时问配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。
(2)单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过电流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。
①、对只在电源侧和主负荷侧装有过电流保护的变压器,电源侧过流保护的定值应与主负荷侧的过电流保护定值配合整定,同时,时间定值还应与未装保护侧的出线保护最长动作时间配合,动作后,跳三侧断路器;如有两段时间,也可先跳未装保护侧的断路器,再跳三侧断路器。
主负荷侧的过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值应与本侧出线保扩最长动作时间配合.动作后跳本侧断路器,如有两段时间,可先跳本侧断路器,再跳三侧断路器;在变压器并列运行时,还可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。
②三侧均装有过电流保护的变压器,电源侧过电流保护的定值应与两个无电源侧的过电流保护定值配合,动作后跳三侧断路器。
无电源侧的过电流保护定值按本条①主负荷侧的过电流保护整定方法整定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答