99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过负荷保护整定
变压器过负荷保护整定
值
答:
根据变压器的负载特性来确定的。
变压器过负荷保护
的
整定
值是根据变压器的负载特性来确定的。具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过...
...0.4kV,其对称
过负荷保护
的动作电流应
整定
为( )。
答:
【答案】:A根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)P639式(29-130),对称
过负荷保护
的动作电流,按避越额定电流
整定
:式中,Kk为可靠系数,取1.05;Kf为返回系数,取0.85;Ie为保护安装侧的额定电流。
100kva
变压器
高压开关
整定
多少
答:
400A,
过负荷保护整定
值为:IZ1=K1Ie(K1=∽)=×333=400(A)过流延时取 CT=400/5=80 400/80=5 整定值取5A
主变
过负荷保护
通常取几秒
答:
9秒。
变压器过负荷保护
的
整定
时间也是95秒,动作电流要略大于变压器额定电流。此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。
10kV和6kV
变压器
的速断、过流、
过负荷保护
如何
整定
?
答:
速断是按短路电流计算后
整定
的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。
过负荷
是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主保护是差动。
变压器
后备
保护过负荷
警告应该怎么取定值?
答:
变压器过负荷
报警的
整定
值较低,一般取额定值的1.2倍。
变压器
的正常
过负荷
和事故过负荷有何规定?
答:
变压器
的正常
过负荷
能力以不牺牲变压器正常寿命为原则,即在整个时间间隔内变压器绝缘老化率小于或等于1。同时还规定过负荷期间绕组最热点的温度不得超过140°C,上层油温不得超过95°C,变压器最大过负荷不得超过额定负荷的50%。当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,...
您好:请问郭老师,高压柜综合
保护
器的电流速断,
变压器
的定时限过流,过...
答:
对一般配电
变压器
,是没有
过负荷保护
的,多装有定时限过电流和速断保护;对定时限过电流保护,其过电流保护电流定值多选额定电流的1.2-1.5倍;时间定值多选0.7-1秒;对电流速断保护,其过电流保护电流定值应能躲开最小运行方式下的短路电流,如果没有能力计算短路电流,多选额定电流的10倍左右;能够...
配电
变压器
如何计算
保护整定
值_10kV配电变压器的保护措施
答:
造成
变压器
的故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、
过负荷
、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对变压器的常见故障及特征进行分析,根据原因做出
保护
措施。 1.10kv配电变压器的常见故障及特征分析 1.1常见故障 10kv配电变压器的常见故障可分为两大类:一是变压器油箱内部故障;二是油箱外部故障。内部故障:是指变压器油箱内部...
变压器过负荷保护
动作处理
答:
变压器过负荷保护
动作的原因是:(1) 变压器高压侧短路。(2) 变压器低压母线短路。(3) 由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵。(4) 后备保护误动。(5) 低压线路有故障,出线保护拒动,引起变压器过负荷跳闸。处理原则是:(1) 如果过电流保护动作,发现电压下降、冲击、弧光、声响等现象...
1