99问答网
所有问题
当前搜索:
过电流保护整定
过电流整定
值计算方法
答:
=4A ,动作时间t 为0S。速断
保护
动作
电流整定
为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
过流
保护整定
值怎么算?
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和计算。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求
过电流
继电器具有较高的返回系数的...
变压器
过电流保护
的
整定
原则是什么?
答:
(1)单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的
过电流保护
作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流
整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,...
过电流保护
按什么
整定
答:
避开最大负荷电流。
过电流保护
按避开最大负荷
电流整定
是为了防止保护误动,过电流保护的启动电流是按躲过最大负荷电流来整定的,为了提高
过流
保护的灵敏度,采用低电压闭锁装置,避免过负荷保护误动作。
过电流保护
的动作电流是如何
整定
的?
答:
电力线路
过电流保护
的动作电流按躲过最大负荷电流
整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
过电流保护
就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作
整定
值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用...
过流
保护
怎么
整定
的?
答:
过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,
整定电流
继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
变压器的过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
变压器的
过电流保护
,起保护动作电流值按下面的公式计算:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:...
10kv过流
保护整定
值计算
答:
国内的10kV配电线路的
保护
,一般采用电流速断、
过电流
及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护。由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在
整定
计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸...
过流一段
保护电流整定
值的确定?
答:
电流保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路过电流保护整定
过电流保护整定是什么意思
过流保护的整定原则
简述过电流保护整定的原则
过流保护怎么整定
配电装置过电流保护整定
变压器过电流保护整定
定时限过电流保护怎么整定
三相电机过电流保护整定