电流保护怎样整定?

如题所述

第1个回答  2023-06-28

电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。

定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。

扩展资料

过流一段保护,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!

但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!

参考资料来源:百度百科-继电保护

第2个回答  2024-02-22
电流保护的整定通常需要考虑以下几个因素:
1. 负载电流特性:被保护设备的额定电流和短路电流等参数对电流保护的整定有重要影响,应该根据负载电流特性进行选择和调整。
2. 电源容量:电源的容量和输出电流对电流保护的整定也有影响,应该根据电源容量和输出电流进行选择和调整。
3. 线路长度和电缆类型:线路长度和电缆类型对电流的传输和损耗有影响,应该根据线路长度和电缆类型进行选择和调整。
4. 工作环境温度:工作环境温度对电流保护器的额定电流和动作时间也有影响,应该根据工作环境温度进行选择和调整。
一般来说,电流保护器的整定需要根据被保护设备的额定电流和短路电流等参数进行选择和调整。具体的整定方法可以参考电流保护器的使用说明书或咨询专业人士。在整定时需要注意保护器的额定电流、额定动作时间和动作特性等参数,以确保保护器能够及时地检测到并切断过电流,保护电路免受损害。