配电网过电流保护定值整定方法是什么?

如题所述

第1个回答  2024-03-28

可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。


式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;


Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;


Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。


Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级线路的电流速断保护的时间延长一个时间阶梯△t,即t1=t2+△t。


扩展资料:


电压质量作为衡稿升量电能质量的一个指标,既是用电客户生产生活的需要,也是供电企业保证电网安全、可靠和经济运行重要条件。


配电网是直接向用电客户供电的电力网络,10KV配电线路的电压质量显得尤为重要。10kV配电线路保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。


设置整定值之后,如果偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。

详情
    官方服务
      预约搬家
第2个回答  2024-04-02
配电网过电流保护定值整定方法主要包括电流整定和时间整定两种。
电流整定是根据电流保护装置的额定电流和设备的额定电流,设置不同的动作电流阈值,以实现对不同电流水平的故障的切除。常见的电流整定方法有定值整定法、百分比整定法和特性整定法等。定值整定法是根据设备的额定电流和故障电流的大小,直接设置动作电流阈值。百分比整定法则是根据设备的额定电流和故障电流的比值,设置动作电流阈值的百分比。特性整定法则根据设备的故障特性和系统的动态响应特性,选择合适的电流特性曲线和动作电流。
时间整定则是根据不同故障类型和设备的额定电流,设置不同的动作时间,以实现对故障的快速切除。在过电流保护定值整定过程中,还需要考虑负荷自启动系数、继电器返回系数和保护可靠系数等因素。
具体的整定过程可以根据实际情况选择相应的公式和方法进行计算。例如,可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算,其中K为可靠系数,Kast为自启动系键闭老数,Kr为电流继电器的返回系数,Lmax为线路最大负荷电流。
此外,对于开闭所(开关站)的保护整定,还需要考虑纵差保护定值、瞬时电流速断保护定值、限时电流速断保护定值以及过电流保护定值等因素,并进行相应的整定计算。