断路器导电回路电阻
为什么要测量
断路器
的
回路电阻
?
答:
断路器导电回路
直流
回路电阻
包括套管导电杆电阻、导电杆与触头连 接处电阻和动、静触头之间的接触电阻等。导电杆电阻一般不会变化,其他 两处的连接电阻和接触电阻由于各种因素之间的影响(如触头表面氧化、触 头间残留有机械杂物或碳化物、接触压力下降、接触面积减小和短路电流烧 伤等),常常有所增加。...
断路器
与负荷开关
导电回路电阻
一般多大
答:
一般在0.01Ω左右。
断路器
控制电流越大,接触
电阻
应该越小。
为什么要测量
断路器
的
回路电阻
答:
断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对
断路器导电回路电阻
的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。 断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直...
断路器
主
回路电阻
超标的原因是什么
答:
断路器
主
回路电阻
超标的原因主要包括接触不良、材料老化、设计缺陷以及外部环境影响。首先,接触不良是导致断路器主回路电阻超标的常见原因。在断路器长期运行过程中,触点可能因振动、热胀冷缩或安装不当而出现松动。这种松动会导致触点间的接触面积减小,接触压力降低,进而使得接触电阻增大。例如,如果断路器...
接触(
回路
)
电阻
测试仪的操作程序是什么
答:
断路器导电回路电阻
的试验步骤如下:(1)断开断路器任意一端的接地开关或接地线。(2)将断路器进行电动合闸。(3)清除被试断路器接线端子接触表面的油漆及金属氧化层,按所用试验仪器的接线图进行接线,检查测试接线是否正确。测试接线应接触紧密良好。(4)接通仪器电源,调整测试电流应不小于100A,待电流稳定...
断路器导电回路电阻
增大的原因有哪些
答:
1. 一次
导电
部分银点面 脏了,氧化物 2. 是否紧固力矩,没紧好 3. 某些弹簧力是否降低了 主要检查一次导电部分的零件状态
10Kv真空
断路器
的
回路电阻
范围是多少?(型号不定,求分类说明)
答:
10KV真空
断路器
主
回路电阻
国标要求为:≤120微欧 1、回路电阻值表征
导电回路
的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
谁知道SF6
断路器导电回路电阻
的限值是多少啊?在线等
答:
答:不大于制造厂规定值的120 目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触
电阻
,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关
导电回路
接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—...
测量
回路电阻
有什么方法来进行操作?
答:
目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下电桥法:使用双臂电桥进行
断路器导电回路电阻
的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在...
35千伏
断路器回路电阻
标准
答:
35千伏
断路器回路电阻
标准是≤420微欧。因为10千伏的电阻标准是120,所以35的就是120乘以3等于360,360加上六十就是420.