范围是多少?(型号不定,求分类说明)
答:
10KV真空断路器主回路电阻国标要求为:≤120微欧
1、回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
断路器
接触
电阻标准
答:
(FBR系列有:FBR105开关(
断路器
)接触电阻(
回路电阻
)测试仪,FBR205开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪,FBR120开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪,FBR220开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪四种规格)
断路器
的红、绿指示灯为什么要串接电阻,怎样确定其
电阻值
?
答:
电阻值
的选择应使在灯座短路后,加在分闸或合闸接触器线圈两端的电压不超过它的额定电压的10%。
谁知道SF6
断路器导电回路电阻
的限值是多少啊?在线等
答:
为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。使用HTHL-100P高精度
回路电阻
测试仪是电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的专用设备
参考标准
...
断路器
与负荷开关
导电回路电阻
一般多大
答:
一般在0.01Ω左右
。断路器控制电流越大,接触电阻应该越小。
35千伏
断路器回路电阻标准
答:
35千伏
断路器回路电阻标准
是≤420微欧。因为10千伏的电阻标准是120,所以35的就是120乘以3等于360,360加上六十就是420.
少油
断路器回路电阻
怎么判断合格
标准
答:
少油
断路器回路电阻
用回路电阻仪时行测量,判段
标准
一般是看电流多少。600-1250A的电阻一般是在100-40左右,如果是长期使用过的那么电阻不大于生产厂家标准 的120%。(以上回答来自于浙江旭力说明书)
ZN系列真空
断路器
的
导电电阻
合格值是多少
答:
断路器
的
回路电阻
和额定电流成反比,额定电流越大,回路电阻越小;给你个
参考值
,额定630的,80μΩ以下合格;
真空
断路器
FN25-12
回路电阻
测试
标准
?
答:
主
回路电阻
测量≤300μΩ,相间、相对地 42kV, min,真空灭弧室断口 30kV, min,隔离断口 48kV, min,控制回路对地 2kV, 1s
断路器电阻
一般是多少
答:
常见的分合闸
电阻
在65到130欧之间。
断路器
是指能够关合、承载和开断正常
回路
条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。