99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器导电回路电阻
隔离开关的
回路电阻
是多少
答:
隔离开关的
回路电阻
是200υΩ左右。在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的...
2021-09-10
答:
标准电容器 受潮 存在T型 干扰网络 测量高压
断路器导电回路电阻
的意义 导电回路电阻的大小, 直接影响通过 正常工作电流 时是否产生不能允许的 发热 及通过 短路电流 时开关的 开断性能。 它是反映 安装检修质量 的重要标志。 工频交流耐压试验的意义是什么? 工频交流耐压试验可以有效地考验被试品绝缘 承受工...
断路器
的检测方法有哪些?
答:
测量电压的时候,如果是380V的
断路器
,我们两两测量出来的数值就为380V,如果数值为220V,那就有可能断路器断路,或者有短路的情况。但是因为断路器没有断电,所以我们并不能使用
电阻
档或者分明两来判断断路器是否接通,如果这个时候使用万用表的分明的直接测量,那就等于并联
电路
就会烧坏万用表。
什么是高压
断路器
接触
电阻
答:
接触电阻,对高压
断路器
而言,指的是在额定电压下,其静触头与动触头咬合时的电阻,在电力系统,也叫
回路电阻
。
回路电阻
测试仪主要是做什么用的?
答:
在测量高压开关
导电回路
接触
电阻
时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果...
接触(
回路
)
电阻
测试仪是测试什么的?
答:
适用于开关控制设备的接触电阻、
回路电阻
的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A/200A。可在电流100A/200A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,适用于电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻的测试。高压
断路器导电回路
的电阻主要取决于断路...
回路电阻
测试仪的意义和应用是什么
答:
产品概述 ◆根据IEC及国家有关标准规定,高压开关、有载开关等开关设备的
回路电阻
,直接反映开关触头的接触情况。因此,开关的生产厂、发供电单位及电力建设安装公司等对各类开关设备检验、安装、维护、检修时,必须对回路电阻进行测试。◆根据规定要求,测试电流不小于100安培或额定电流的1/5。◆ED0303A型...
10kv-630A真空
断路器
问题
答:
这是我已知的一个公司的企业标准,基本上别的公司
断路器
标准差不多都是一样,差也不会差很多 DC100A主
回路电阻
μΩ 额定电流A 12kV 24kV 40.5kV F型 W型 F型 W型 F型 W型 630 ≤50 ≤80 ≤50 ≤80 ≤50 ≤80 1250 ≤25 ≤50 ≤25 ...
求
回路电阻
测试仪的具体参数
答:
电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥测量变压器线圈的直流
电阻
、高压
断路器
的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈
导电回路
导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。根据《...
断路器
大修后应进行哪些项目试验?
答:
断路器
大修后应进行以下常规试验:1、 测量绝缘
电阻
;2、 测量每相
导电回路
的电阻;3 、交流耐压试验;4、 断路器均压电容器的试验;5 、测量断路器的分、合闸时间;6、 测量断路器的分、合闸速度;7、 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;8、 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;9 ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜