99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器导电回路电阻
回路电阻
测试仪的意义和应用是什么
答:
在测量高压开关
导电回路
的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。根据《DL / T 845.4一2004中华人民共和国电力行业标准电阻测量装置通用技术条件
回路电阻
测试仪》对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确...
断路器
的红、绿指示灯为什么要串接
电阻
,怎样确定其电阻值?
答:
如果指示灯不经
电阻
而直接接入,那么当灯座发生短路时,电源的电压将直接加在分闸或合闸接触器线圈上,造成
断路器
的误跳或误合。为防止此类事故,在红、绿指示灯的
回路
中均串入适当电阻。电阻值的选择应使在灯座短路后,加在分闸或合闸接触器线圈两端的电压不超过它的额定电压的10%。
回路电阻
测试仪现场试验常见问题有哪些?
答:
但如果测试人员没有足够的经验可能会误判开关
回路电阻
值超标,可能会采用停电检修的方法处理缺陷,给日后的电力生产造成不必要的损失。如果干扰的强度不是很大,仪器显示值正好在
断路器
的合格阻值范围之内,该情形与情况“电压回路接触不良”产生的结果相同,同样会造成误判。2、电压接线回路开路,打开回路电阻...
请问
断路器
合闸
电阻
的作用是什么?什么情况下要装合闸电阻?
答:
合闸
电阻
作用是
断路器
在断开时在主触头合上前先退出,在合闸时合闸电阻先投入,当主触头合上时被短接退出,这样做可以防止操作过电压。断路器是指能够关合、承载和开断正常
回路
条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压...
回路电阻
测试仪的常规参数
答:
产品概述 ◆目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压
断路器
的
回路电阻
,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈
导电回路
导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的回路电阻时,由于受到油膜和动、静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖...
塑売
断路器
的
回路电阻
一般是多少
答:
很低了,如果你是非专业人士,可以认为
电阻
为零。专业讲各种
断路器
的接触电阻是不一样的,基本上同种断路器额定电流越大接触电阻越小。
回路电阻
测试仪的基本参数是?
答:
为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。MEHL-100A
回路电阻
测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路...
直流电阻测试仪和
回路电阻
测试仪的区别
答:
该测试仪专门用于测量各种电气设备、避雷针等接地装置的接地电阻。直流电阻测试仪广泛应用于邮电、科研、军事、医院、工厂、学校等。4.工作原理不同。电路电阻测试仪通常采用DC双臂电桥测量断路器的接触电阻。但用双臂电桥测量
断路器导电回路电阻
时,由于微弱电流通过双臂电桥,电阻大的氧化膜很难消除,测得的...
直流电阻测试仪和
回路电阻
测试仪的区别
答:
直流电阻测试仪广泛应用于邮电、科研、军事、医院、工厂、学校等。4、工作原理不同 回路电阻测试仪通常采用直流双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行
断路器导电回路电阻
的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜, 测出的电阻示值偏大。直流电阻测试仪...
回路电阻
测试仪的具体测量中的参数,以及使用注意事项?
答:
其测试电流采用国家标准推荐的100A直流,对高压开关
回路电阻
测量,用DC20A对低压成套接地电阻测试.满足GB11022-1999、GB7251.1-2005标准要求及电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,...
棣栭〉