99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器导电回路电阻
真空
断路器回路电阻
大怎样处理
答:
真空
断路器
闭合后如果用欧姆表测
回路电阻
,大多数情况下测量值会比实际值大,原因是测试电流太小,真空管中触头材料对测试电流有下限要求,一般是通100A的电流,测回路的电压降U,回路电阻R=U÷100。
测量6kv真空
断路器回路电阻
为什么选择100a
答:
回路电阻
测量原理是测量电流通过回路的压降来换算的。
断路器
的回路电阻一般是十几到几十微欧,用100A的电流测量出的压降会是几mV,采用更小的电流压降会更小很难准确采集两个测量点的电压信号。因此在常规检测中经常使用100A的电流来测量回路电阻。在研究性测量中一般会选择400A或者600A电流来进行测量。
佳朝电器:开关
回路电阻
为什么必须用至少100A直流电流来检测
答:
由于断路器接触
电阻
很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。高压
断路器导电回路
的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力...
回路电阻
测试仪的用途?
答:
电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对
断路器导电回路电阻
的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。
为什么要测量高压真空
断路器
主
回路电阻
值
答:
导电
部分就产生热量,温度随之升高。为保证产品使用安全 ,标准中规定导电部分的温升,在长期通电的情况下不允许超过规定的数值。在产品设计已定型的情况下进行考核的唯一方法就是测量
断路器
的主
回路电阻
值。如果后者在规定范围内,就可保证温升值不会超出允许范围。望采纳!
如何测量
断路器回路电阻
?
答:
回路电阻
测试仪的电流在100A左右。主要的不是电流,实际电压线的位置很关键。
如何测量真空
断路器
每相
导电回路
的直流
电阻
答:
这是
断路器
主
导电回路
的直阻试验, 用双臂电桥或者数字微欧计测量。断路器必须撤出运行。
10KV真空
断路器
三相
导电回路电阻
不太平衡问题
答:
做试验,检测真空断路器的回路电阻及绝缘情况,触头的开距及超程,开关机械特性测试仪(包括弹跳,合分闸时间,三相合分闸同期,重合闸时间,分、合闸最大不同期性,分、合闸平均速度,刚分、刚合速度).原因分析:可能是其中一相线路出现过故障(接地)导致真空
断路器回路电阻
增大.
10kv真空
断路器
主
回路
接触
电阻
问题
答:
在两次试验中测得的电阻的差别不应该超过20%。 所以说
回路电阻
具体多少是没有要求的,前提是它能通过温升测试。出厂试验时测量的回路电阻,对于
断路器
630A经验值不会到200uΩ, 很可能你看到的数值是整柜(带母排)的数值, 如果断路器的回路电阻都有200uΩ,它基本上过不了温升试验。
要怎么区分
断路器
合闸电阻和
回路电阻
?
答:
合闸电阻是
回路电阻
的一部分,表征
断路器
触点之间的接触电阻。回路电阻还包括线路电阻和负载电阻。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直流电压降法公式
断路器每项导电回路电阻的阻值很小
真空断路器导电回路电阻
电容器SF6断路器回路电阻