测量回路电阻有什么方法来进行操作?

如题所述

‍‍‍‍

回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在回路接触电阻上将产生压降、测出通过回路的电流值和电压值,计算出接触电阻。测试过程烦琐,人工计算测量结果,存在一定的误差。微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。

回路电阻测试仪的特点,大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。高精度:采用双路高速16位Σ-ΔAD采样,最新数字信号处理技术,最高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。智能化:使用进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保了该产品的测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器的安全使用。高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能。功能强大:电流可在50A,100A中自由选择,测试时间可在5s~599s内任意设定,克服了其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过了其他同类仪器的性能。

‍‍‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-22
‍‍

GIS试验包括主回路电阻测量、元件试验及连锁试验、绝缘试验以及SF6气体检测试验等。GIS是多元件的组合电器,在完成设备组装和导体连接后,一般在抽真空充SF6气体之前进行主回路电阻测量,以判断安装质量。测得的主回路电阻值不应超过产品技术条件规定的1.2倍,否则认为接触不良需进行处理。因为GIS额定电流大,导体截面积大,用电桥测量一般不易发现问题,所以按DL596-1996《电力设备预防性试验规程》的规定应采用直流压降法测量,测试电流不小于100A或按照厂家规定。这样即准确又易发现接触不良的问题。若GIS有进出线套管,可利用进出线套管注入测量电流进行测量。若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘,引到金属外壳的外部以后再接地,测量时可将活动接地片打开,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量。

‍‍
第2个回答  2018-01-22
‍‍

接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按公式换算回路电阻R。基于直流压降法时,可采用直流电源、分流器和毫伏表测量回路电阻,也可采用回路电阻测试仪来进行测量。二者基本原理一致,测量时应注意接线方式带来的误差,电压测量线应在电流输出线的内侧,且电压测量线应接在主回路正确的位置,否则将产生较大的测量误差。在GIS母线较长、间隔较多,并且有多路进出线的情况下,应尽可能分段测量,以便有效地找到缺陷的部位。现场测量的数据应与出厂试验数据比较,当被测回路各相长度相同时,测得的各相数据应相同或接近。

‍‍
第3个回答  2022-05-04
  如何测量包含在回路中但不改变电路的接触电阻?

  一种新方法将解决它。这种方法对于测量复杂机械装配中的接触电阻非常有用。接触电阻定义为触点两端的电压与流过一对闭合触点的电流之比。它符合欧姆定律。金属 1 和金属 2 之间有一个接口。来自电流源的电流 I 流过这个接口,可以从电流表中读取。然后可以从电压表中读取界面上的电压降为 U。然后可以计算出接触电阻值 Rx。

  Rx=U/I

  由于接触电阻随环境和电流通过而变化,因此测量条件应与使用条件接近。精确测量必须使用四端测量技术和消除热电动势技术。这种间接测量方法可用于测量接触电阻或回路电阻。它需要三个测试点、三个步骤和三个公式。该方法已被证实是正确的,也可用于校准环路电阻标准。

  接触电阻测试的典型方法

  四线(开尔文)直流电压降是微欧表进行接触电阻测试的典型方法,它通过消除自身的接触电阻和测试引线的电阻来确保更准确的测量。

  接触电阻测试使用两个电流连接进行注入,使用两个电位引线进行电压降测量;电压电缆必须尽可能靠近要测试的连接,并且始终位于连接的电流引线形成的电路内。

  根据电压降的测量,微处理器控制的微欧表计算接触电阻,同时消除连接中的热 EMF 效应可能产生的误差(热 EMF 是两种不同金属连接在一起时产生的小热电偶电压)它们将被添加到测量的总电压降中,如果不通过不同的方法(极性反转和平均,直接测量热 EMF 幅度等)从测量中减去它们,则会在接触电阻测试中引入误差。

  如果在使用低电流测试断路器接触电阻时获得低电阻读数,则建议在更高电流下重新测试触点。为什么我们会受益于使用更高的电流?较高的电流将能够克服端子上的连接问题和氧化,在这些条件下,较低的电流可能会产生错误的(较高的)读数。

  在接触电阻测试中保持一致的测量条件非常重要,以便能够与之前和未来的结果进行比较以进行趋势分析。因此,在进行定期测量时,必须在相同的位置、使用相同的测试引线(始终使用制造商提供的校准电缆)和相同的条件下进行接触电阻测试,以便能够知道何时连接、连接、焊接或设备将变得不安全。
相似回答