99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器主回路电阻初值差
断路器
直流
电阻
误差范围
答:
断路器
直流
电阻
误差范围是1%、5%、10%三个误差等级的。直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等
回路电阻
测试仪通常使用直流双臂桥来测量断路器的接触电阻。
真空
断路器
FN25-12
回路电阻
测试标准?
答:
主回路电阻
测量≤300μΩ,相间、相对地 42kV, min,真空灭弧室断口 30kV, min,隔离断口 48kV, min,控制回路对地 2kV, 1s
10Kv真空
断路器
的
回路电阻
范围是多少?(型号不定,求分类说明)
答:
10KV真空
断路器主回路电阻
国标要求为:≤120微欧 1、回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
35kⅤ真空
断路器
1600A的
主回路电阻
标准是多少?
答:
不超过100微欧
10kv真空
断路器主回路
接触
电阻
问题
答:
在两次试验中测得的电阻的差别不应该超过20%。 所以说
回路电阻
具体多少是没有要求的,前提是它能通过温升测试。出厂试验时测量的回路电阻,对于
断路器
630A经验值不会到200uΩ, 很可能你看到的数值是整柜(带母排)的数值, 如果断路器的回路电阻都有200uΩ,它基本上过不了温升试验。
断路器
接触
电阻
标准
答:
同时电桥的抗干扰性差,因此国家标准规定必须使用100A以上直流电流进行测试。推荐使用FBR系列开关(
断路器
)接触电阻(
回路电阻
)测试仪,FBR系列开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪是为适应GB50150-91和DL/T596-1996规程要求开发的测试仪器,FBR系列开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪广泛适用...
断路器主回路电阻
超标的原因是什么
答:
断路器主回路电阻
超标的原因主要包括接触不良、材料老化、设计缺陷以及外部环境影响。首先,接触不良是导致断路器主回路电阻超标的常见原因。在断路器长期运行过程中,触点可能因振动、热胀冷缩或安装不当而出现松动。这种松动会导致触点间的接触面积减小,接触压力降低,进而使得接触电阻增大。例如,如果断路器...
35kv真空
断路器回路电阻
多少不合格
答:
回路电阻
和
断路器
的额定电流成反比关系,与额定电压没有关系。你问的是那个型号的断路器,额定电流是多大的?有没有风冷装置?常见的4000a 35μω 2500a 40μω 1250a 60μω 630a 80μω 400a 100μω 以上数据供你参考,建议找说明书,上边肯定有规定!
少油
断路器回路电阻
怎么判断合格标准
答:
少油
断路器回路电阻
用回路电阻仪时行测量,判段标准一般是看电流多少。600-1250A的电阻一般是在100-40左右,如果是长期使用过的那么电阻不大于生产厂家标准 的120%。(以上回答来自于浙江旭力说明书)
真空
断路器
的基本知识是?
答:
10
主回路
直流
电阻
μΩ≤60 ≤60 ≤20 11 动静触头累积允许磨损厚度 mm 3.0 为满足真空灭弧室对机械参量的要求,保证真空
断路器
电气机械性能,确保运行可靠性,真空断路器须具有稳定、良好的机械特性。主要机械特性列于上表,亦以三种断路器技术指标为例。 4.各机械特性对产品性能的影响 产品机械特性的优劣,对产品...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器国标电阻
断路器6000A回路电阻标准
下雨天做断路器的回路电阻
LW13—363断路器回路电阻
630a断路器回路电阻
6kv真空断路器回路电阻标准
断路器的回路电阻过大的危害
35千伏隔离刀闸做回路电阻
断路器回路电阻大于50