99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器主回路电阻初值差
高压真空
断路器
一相
电阻
偏大有什么后果?
答:
高压真空
断路器
的一相
电阻
偏大,说明该相的接触不好,重点检查测试
回路
中的可能接触处,如触头部分。不排除触头在断开电流过程中拉弧烧毛。如勉强在用,是带病运行。
断路器
二次
回路电阻
的例行试验周期
答:
一般是检测一次
回路电阻
,每年小检的时候进行。大约一年一次就可以了。
生产真空
断路器
要做哪些试验
答:
真空
断路器
常温机械动作试验是在常温下进行的试验,三极共用一个操作机构的断路器应进行三极试验,三极分体式断路器应进行三极试验。极操作可进行单极试验,多柱单极且每柱装有操动机构的断路器也可进行单极试验。立柱试验时,被试断路器应安装在与操作工况相同的支架上,操作机构应按规定的连接方式操作,...
断路器
控制
回路
基础知识?
答:
此时有一个问题需要思考?在分闸监视
回路
导通时,有电流流过合闸线圈HQ,会不会引起
断路器
合闸误动作?答案是不会的,因为在分闸监视回路中串入了限流
电阻
R,回路中流经的电流会很小,低于合闸线圈HQ的启动电流值,因此并不会合闸。03、 跳、合闸保持回路 在分、合闸操作时,发出的遥合/分指令一般...
隔离开关的
回路电阻
是多少
答:
隔离开关的
回路电阻
是200υΩ左右。在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的...
回路电阻
测试仪的基本参数是?
答:
为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。MEHL-100A
回路电阻
测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路...
gis测量
回路
,出线是电缆,怎样测量
答:
例如,图6-1所示测量GIS的
主回路电阻
时,可以首先测量A1-A2之间的电阻,若三相测量数据与出厂数据差别较大或三相数据差别较大,应对测量回路分段,以找到有安装缺陷的部件。如从B、C两点通电测量,可以判断
断路器
QFl的接触情况;从D、E两点通电测量回路电阻,可以准确判断断路器QF2的接触情况。GIS的回路...
隔离开关的
回路电阻
是多少
答:
隔离开关的
回路电阻
是200υΩ左右。在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的...
高压开关柜操作流程(高压开关柜的例行试验步骤(6~10kv))
答:
5. 防止带负荷拉刀闸:在高压配电柜的真空
断路器
工作合闸运行时,确保其无法退出工作位置,避免带负荷拉刀闸的操作失误。三、高压开关柜的例行试验步骤(针对6~10kv)对于高压配电开关柜,需要进行以下型式试验:1. 绝缘试验。2.
主回路电阻
测量和温升试验。3. 峰值耐受电流、短时耐受电流试验。4. 关合...
请问高压开关柜做哪些试验
答:
1、绝缘试验:推荐串联谐振试验装置、高压耐压装置系统。2、
主回路电阻
测量和温升试验:推荐回路电阻测试仪开关接触电阻值,焊接点的电阻,铜牌的电阻值。3、峰值耐受电流、短时耐受电流试验:推荐高压试验变压器、油浸式高压试验变压器。4、关合和开断能力试验机械试验:推荐开关特性试验仪。