99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机变频启动启动条件
引风机变频
器多少频率
启动
答:
引风机变频器60Hz频率启动。根据查询相关信息显示,
引风机变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,只有当变频器的输出频率达60Hz时电动机才开始
起动加速。
锅炉
启动
过程中,首次启动第一台
引风机
的
条件
有哪些?理由呢
答:
引风机启动允许条件有哪些
(1)引风机及有关系统的所有检修工作均已结束,工作票已登出,引风机、烟风道及炉膛内均无人工作
,所有人孔门已严密关闭; (2)引风机外形完整,连线风道无破损,风门挡板、执行器销子及连杆完整无缺,联轴器安全罩完好,风机和电机地脚螺栓无松动,电机接地线良好; (3)引...
引风机变频
器改造实践
答:
3)由于
变频器
卓越的软
启动
/停止功能(可以零转速启动),大大减小了启动冲击电流对电动机和电网的冲击,
引风机
电机现场可明显感到电机噪音大幅下降,运转十分平稳,振动极小,由此有效减小了电机故障,从而大大延长了电机的检修周期和使用寿命,同时还有效避免了冲击负荷对电网的不利影响;4)由于风门全开,...
变频风机启动
可以开到最大启动吗
答:
可以
。引风机在变频启动之前,可以把准备启动的风机进出口风门调到最大位置,变频器的工作频率根据炉况已经设置好,操作人员平时不需要再调节变频器的工作频率。变频器的参数设定需要知道你的马达参数:额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、频率。
如我在
启动
锅炉
引风机
时,先启电机后启冷却风扇,可以启动吗?注:风机是...
答:
这个冷却风扇时自动的,
只有温度高时才启动
。你的这种情况在实际运行中也常出现,一是巧合(变频器继电器故障是常事),二是确实是因为温度过高引起的,就像吃包子的故事一样,吃9个没饱,吃第10个就饱了,这个故障与停风扇也有因果关系。
一台75KW的
引风机
,星三角
启动
,有六根电机线,U1,V1,W1,U2,V2,W2,现在...
答:
用
变频器
来
启动
接线:U1W2 V1U2 W1V2。两根接到一起就可以了。变频器输出端不用加两个接触器,可直接接到变频器三相输出端即可。
在
风机
上安装
变频器
应该怎么说?和风机改造变频器一样的吗?
答:
在风机上安装变频器用业内叫法是“XX
风机变频
改造项目”,风机可以是很多种,
引风机
度,送风机,增压风机等等。要提高电动机的工作效率、节约电能,可在风机电动机上装上调速装置。根据工作的情况调节调速器装置的速度可以满足工作状况的要求。另外,用变频器对风机进行改造不必对原系统进行大改动。
什么叫
引风机
工频
启动
方式
答:
就是
引风机
通过变频器改变频率的启动方式,叫
变频启动
。没有改变频率,直接将频率为50HZ交流电加到引风机的电动机上,叫工频启动。
锅炉
引风机
用星三角启动还是
变频启动
答:
可以星三角启动,也可以使用
变频启动
。星三角启动是一种经济而简单的方式来启动锅炉设备的
风机
,而变频启动则可以根据实际需求调整风机的转速,更加灵活。
请问
变频器
能不能在锅炉鼓风中应用呢?应用的效果如何?
答:
1.鼓风机运行
条件
:只有当
引风机
投入运行后,鼓风机才允许
启动
运行。2.
变频
和工频连锁。变频运行与原旧工频运行,连锁控制系统。3.当变频系统在运行过程中出现故障时,发出声、光报警信号,提醒值班人员适时处理。三、系统构成:1.锅炉变频改造控制系统 配置:GGD控制柜 鼓风变频功率:SAJ8000—7~5KW;引风...