99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机变频启动和工频启动
什么叫
引风机工频启动
方式
答:
就是
引风机
通过变频器改变频率的启动方式,叫
变频启动
。没有改变频率,直接将频率为50HZ交流电加到引风机的电动机上,叫
工频启动
。
引风机变频和工频
风压变化一样吗
答:
主通风机在
变频
100%和
工频
2种情况下运行的风机性能曲线变化大体一致;变频100%运行时的风量、风压曲线比工频运行时的风量、风压曲线波动大,说明变频100%运行时风压更容易受风量的影响;在大风量情况下,工频运行相对于变频100%运行节能;工频运行时的效率高于变频100%运行时的效率。
工频和变频
的区别
答:
工频和变频
的区别就是工频的频率通常是50Hz或60Hz,而变频则是可以调节频率在几十Hz到几千Hz之间。工频和变频都是电力系统中常用的术语,它们分别指的是交流电中的频率。在电力系统中,工频和变频的应用各有优缺点。工频电压是固定的,通常为220V或110V,而
变频器
则可以调节输出电压。通过调节变频器,可以...
引风机变频和工频
电流显示不一样
答:
不一样。1、
引风机变频
是显示的电流与频率可能是由变频器内部传感器,率同是50Hz.2、
工频
电流电流比不使用变频器时将增加约10%,因为发热与电流二次方成正比,所以电动机的温升将增20%左右。
引风机变频
器可以实现变频转换
工频
吗?
答:
可以实现
变频
转
工频
的快速切换。需要进行部分改造:1)将旁路闸刀使用开关来替代;2)需要加装电抗器;3)变频器软件中加装或启用该功能模块。
应用
变频器
设计锅炉
引风机
控制系统
答:
1.鼓风机运行条件:只有当
引风机
投入运行后,鼓风机才允许
启动
运行。2.
变频和工频
连锁。变频运行与原旧工频运行,连锁控制系统。3.当变频系统在运行过程中出现故障时,发出声、光报警信号,提醒值班人员适时处理。三、系统构成:1.锅炉变频改造控制系统 配置:GGD控制柜 鼓风变频功率:SAJ8000—7~5KW;引风...
引风机变频
器改造实践
答:
引风机变频
技术改造方案锅炉引风机额定功率355KW,采用6000V供电。采用高压变频器,额定输出电流48A,用于驱动额定功率不大于400KW的6000V异步电动机。引风机高压变频改造分析主电气接线图原工频控制回路保持不变,增加变频控制装置(变频器)
和工频
旁路装置(K1、K2、K3组成旁路刀闸柜,K2、K3具备互锁功能...
锅炉
引风机变频
自动如何调节?在调试过程中该注意哪些?如果MFT动作了该...
答:
锅炉
引风机变频
自动调节,需要重新增加一路PID调节回路,至于里面参数设置,基本和原来
工频
状态下的PID参数差不多少,只是在原来回路里面增加变频器故障时切换工频运行,需要在原来工频调节回路中增加T切换,让引风机静叶或者挡板动作到某一开度。MFT动作后,送引风机不会跳闸,引风机调节(炉膛负压)也不会...
当电机通过
工频
直接
启动
时,它将会产生7到8倍的电机额定电流,为什么?正...
答:
那么电动机转子就相当于变压器的负载侧,负载侧短路就相当于原边短路,所以转子的电流变化势必会表现在定子上面,这就会造成定子绕组输入电流达到额定电流的4到7倍,一旦转子转动起来以后,转差率变小,感应到转子上面的电压也会降低,这样转子电流就会降低,转子电流的变化同样也会表现在定子绕组上,这样等...
炉膛进料跟
变频器
有关系吗?
答:
炉膛进料系统,可以采用
变频器
来驱动的。对于锅炉来讲,一般是锅炉的
引风机和
鼓风机,是采用变频控制的,但炉膛进料系统,很多还是没有采用变频器的,这也是事实。锅炉
1