引风机变频器可以实现变频转换工频吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-20
可以实现变频转工频的快速切换。需要进行部分改造:
1)将旁路闸刀使用开关来替代;
2)需要加装电抗器;
3)变频器软件中加装或启用该功能模块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBvtXBvBt.html
其他回答
第1个回答 2013-05-20
可以,在给变频器供电柜后增加切换柜就可以。
相似回答
什么叫
引风机工频
启动方式
答:
没有改变频率
,直接将频率为50HZ交流电加到引风机的电动机上,叫工频启动。
请问有关
工频
-
变频
相互
切换
的问题。
答:
今天刚有人讲过,
复述一下:变频工频的切换很常见是完全可行的
,但有必须注意的问题。1变频切工频,交流机同样存在励磁,切掉变频后励磁不能立即为0,就有感应电压此时切换有可能引起跳闸,所以要求切换时要求有延时,延时时间大于三倍电机激磁时间。2工频切变频靠变频器的捕捉再启动功能,原理是变频从50hz...
通过
变频器能
不能提高到
工频
以上运行的风速,还是说变频器只能调节工频...
答:
可以
。电机:是否变频专用电机,其最高运行频率是多少?功率是多少?风机:最高运行频率是多少?变频器:功率是多少?因为风机负载速度与功率是立方关系,要注意选择电机、变频器、风机是的额定工作点,一般是额定速度时达到额定功率,如此时加大速度,要考虑很多问题:如电机、风机的机械承受,电机、变频器...
变频器变频
跟
工频切换
要用几个接触器
答:
风机用工变频切换控制,最好用三个接触器。一个是控制变频器电源,一个是工频电源,第三个是控制变频器输出。
在变频器故障时可以直接切换使用工频
,不影响设备生产,保护性强,公变频切换方便,用一个旋钮开关控制就可以了。(奥圣变频器)
用
变频器
当软启使用然后
切换
到
工频
,变频接触器先停止,然后工频接触器吸 ...
答:
用
变频器
软启动电动机然后再切换到工频,可以那么做,但是要注意两点。1,变频运行到工频后,一定要让变频器先封锁脉冲输出(比如变频器自由停车),然后再断开变频器侧接触器。2,
转换工频
时,需要考虑电动机的祛磁时间,一般变频器做完电机优化后会有此参数,
切换工频
接触器时要适当延时,应大于电动机祛...
运行中
变频
自动
转换
成
工频
怎么回事?
答:
变频
驱动器是通过调整电机的电源频率和电压来控制电机的转速。当变频驱动器运行时,将电源的交流电
转换
为直流电来供应电机运行,然后将直流电转换为变频交流电,以调节电机的转速。如果变频驱动器在运行过程中转换成
工频
,则可能是驱动器本身发生了故障,具体原因可能包括:电压_
引风机变频器
改造实践
答:
引风机高压变频改造分析主电气接线图原
工频
控制回路保持不变,增加变频控制装置(
变频器
)和工频旁路装置(K1、K2、K3组成旁路刀闸柜,K2、K3具备互锁功能)。当K1、K2闭合,K3断开时,
引风机变频
运行;当K1、K2断开,K3闭合时,电机工频运行。变频调速后的节能效果及分析从风机转速与风量公式可知,因...
变频器能
改变频率
吗?
答:
这么跟你说吧,完全没有问题的。不过,
变频器
也分好几种:有低频的,有中频的,还有高频的,1200赫,就不能用常用的变频器,必须要使用中频变频器,才能达到,我们常用的普通的变频器,最高频率在400~600赫左右。
锅炉
引风机变频
自动如何调节?在调试过程中该注意哪些?如果MFT动作了该...
答:
锅炉
引风机变频
自动调节,需要重新增加一路PID调节回路,至于里面参数设置,基本和原来工频状态下的PID参数差不多少,只是在原来回路里面增加
变频器
故障时
切换工频
运行,需要在原来工频调节回路中增加T切换,让引风机静叶或者挡板动作到某一开度。MFT动作后,送引风机不会跳闸,引风机调节(炉膛负压)也不会...
大家正在搜
变频器变频转工频
变频器工频变频软切换
abb变频器工频变频切换
变频器可以带几个电机
变频器转工频怎么接线
工频变频转换图
引风机变频器
什么是变频转工频
工频转变频
相关问题
如何实现变频/工频之间的平稳切换?
请问有关工频-变频相互切换的问题。
风机变频器变频范围是多少?例如工频是50hz,那么变频器可以...
变频器怎样实现变频和工频的平稳切换
求助:可以在变频运行的电机切换到工频吗?谢谢了,大神帮忙啊
在变频一拖多中,如何实现有变频切换到工频的过程
变频工频怎样切换?