引风机变频启动启动条件
艾默生
变频器
频率上不去的问题
答:
1、你用的一定是EV2000,EV2000有频率自动限流功能,当电流太大时,可以使用电流自适应调整功能,适当降低一点输出频率,可有效的控制电流。这个功能可以保证
变频器
不会任意停机,对于
引风机
比较有用,不建议去掉 2、根据EV2000 的特点,请检查一下
启动
时电机的电流,我估计电流比较大,所以触发了这个功能...
变频器
故障是否能影响
引风机
电机电流
答:
与
变频器
无关,应查找环境温度,电机轴承是否损坏,电机散热风扇与风道是否堵塞等原因。问题补充:(出现电流正常而电机严重发热)因为电机的电流和从前一样的正常,可以排除是因电流增大而引起电机发热的,应该是电机机械方面的问题的。难道是变频器产生的谐波问题?!检查一下变频器输出端的滤波器,其作用是...
20KW
鼓风机
和30KW
引风机
选空开。。。
答:
要是我的话:1空开:60A,D型的(电机用的)2接触器:60A的 3、热继中间值:40A,60A。4、控柜到电机:6平方(星三角
启动
)如果全压启动或用
变频器
:10平方(20KW的),16平方(40KW的)5、电源总线:25平方。
变频器
的变频调速时异步电动机发出的电怎么处理
答:
一旦信号灯手电工作时,电容同时充电并保持电压,使信号灯发亮,它不会影响信号灯的正常工作。需要注意的是,必须选择电压等级稍高于线路电压,质量可靠的电容器,避免因电容器击穿造成不必要的麻烦。改造效果:1、两台
引风机
在实现
变频
调速后,使原有的诸多问题得到圆满解决:电机实现了软
启动
,减少了电机...
三相桥式逆变电路的反向电流怎么检测
答:
这时运行
变频器
恢复正常。二、在福清市调试一台锅炉
引风机
55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一
启动
到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为...
鼓风机、
引风机
能不能共用一个
变频器
答:
除非不同时
启动
和运行电机。否则是不能用的,也不允许这样用。一个
变频器
只能供一台电机使用。
车间技术员个人工作总结范文精选五篇
答:
了解工作原因以后,我对变频器的
启动
扭矩重新设置并投入直流制动电阻,延长了启动时间,保证了该离心机的正常使用。 (2)、锅炉车间1#
引风机变频
器在正常停车时,总报“停车时过电流”,经我分析,发现停车时,操作人员停车太快,没有在逐步减小频率的情况下,就迅速停车。为彻底解决本问题,我为该变频器安装了直流电抗器,...
谁有<<
变频器
现场评审标准>>?
答:
这时运行
变频器
恢复正常。 二、 在福清市调试一台锅炉
引风机
55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一
启动
到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(...
如何实现
变频
/工频之间的平稳切换?
答:
KM2和KM3必须有一个切换时间而且切换时电机的转速不允许低于额定转速的百分之70,还要避免切换过程中产生过大的冲击电流,切换完成后KM1动作使
变频器
失电。可以用一简单的方法就是用转换开关来实现,如果会搞星三角
启动
可以按照星三角的改动一下就行,如果自己不会做电路还是请人来搞。
电机测试问题
答:
下面通过未使用时代
变频器
的2001年7月份的情况与使用了时代变频器的2002年7月份的情况的比较,可以看出使用变频调速技术的节能效果。1. 节电效果从下表可以看出,使用时代变频器调节风机后,每吨蒸汽可节电5kw.h,吨蒸汽耗电量下降38.5%(这是综合节电率,如果是单机计算,
引风机
、鼓风机单机耗电节电率还不止这个数字),全...