99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机变频启动启动条件
变频器启动
前、启动中、跳闸后的应做哪些检查?
答:
由于你没有描述断路器、
变频器
、电机的型号,如果是以前能正常使用而现在出问题的话;故推断结论如下:一:主要问题出在你的
风机
上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你变频器保护参数设定问题。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性...
当电机通过工频直接
启动
时,它将会产生7到8倍的电机额定电流,为什么?正...
答:
这样解释好像更好一点:由于刚
启动
的时候转差率为1,也就是转子处于堵转状态,这时候由于转差率太大, 也就是说转子导条和定子磁场的相对速度很高,这时候就会在转子导条的两端产生一个比较高的感应电压,由于转子导条处于短路状态,所以肯定会产生一个很大的启动电流,如果结合变压器来考虑的话,那么...
变频器
f510变频器起动75KW
引风机变频
器最小频率设多少最佳?
答:
变频器f510变频器起动75KW
引风机变频
器最小频率设多少要看风机电机的规格型号和类型了。风机电机如果是变频专用电机最小频率可以设置低一点。普通三相异步电动机一般设置20-25Hz吧。
锅炉
引风机
电机(2900转)使用
变频器
频率调到多少赫兹最合适
答:
你的
风机
是2极的,同步转速是3000r/min,2极电机60r/min,算一下应该是48.333Hz能调出2900r,同去考虑到电机的转差率的因素,应该在48Hz左右。
正泰的
变频器
用来控制锅炉的
引风机
,自动启停,自动调速,要怎么接线...
答:
自动启停以及调速都需要控制单元,可以是c51或者arm单片机,也可以是plc,你这个控制复杂程度很低,建议用欧姆龙的基础款plc即可,烟盒那么大。
变频器
的输入(模拟量)对应的是plc的模拟量输出,plc的输入信号(模拟量)对应的是传感器,这还涉及到你用什么被测量来控制它自动调速和启停。如果你是侦测某种...
锅炉引风机电机为15KW,平时正常工作时,电流为25A左右。现在
启动引风机
时...
答:
三相鼠笼式异步电动机直接
启动
时启动电流约为额定电流的4~7倍。若采用星三角、软启动、
变频
等方法启动,启动电流可以减小很多。你上面的30A是星形启动时的电流,随着转子转速的增加,电流慢慢减小,17A就是星形启动后未换接成三角形的电流,换成三角形(绕组电压由相电压变为线电压)运行后电流又会升高...
什么是
变频器
?
答:
这种控制方式多用于
风机
、泵类节能型
变频器
。 5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? 频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的
条件
下,电流几乎不变。 6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 采用变频器...
矢量
变频器
外部
启动
怎么设置?
答:
无论是矢量
变频器
,还是V/F变频器,或其它控制方式的变频器,都会有这样一个参数:运行指令来源,或者是“运行命令通道选择”之类的参数,将这个参数设置成“外部端子”,就可以了。注意,每种变频器的表达方式有所不同,但大同小异,具体设置过程,可以看变频器的使用手册,或者是联系变频器厂家的技术...
风机变频
器的作用是什么?
答:
深入解析:
风机变频
器在火电厂锅炉中的关键角色 在火电厂的锅炉运行中,六个关键风机扮演着至关重要的角色,它们分别是送风机、一次风机、
引风机
、增压风机、密封风机和稀释风机。这些风机的职责各有侧重,它们共同确保了锅炉的高效运行和环保排放。下面,让我们一起探讨中科宇杰的专业解读,深入了解这些...
关于
变频器
节能
答:
引风机
1000KW834KW500.4KW1921536KW48万元40% 一次风机1400KW1275KW790.5KW2790720KW69.77万元38% 年运行时间按8个月计算,电费为:0.25元/kwh 根据石家庄电厂的实际运行数据表明在风机改造高压
变频
后节能效果显著,2年不到就收回了投资。 2、变频改造后,实现电机软
启动
,启动电流小于额定电流值,启动更平滑,延长电...