99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机变频启动启动条件
给水泵的
变频器
所用电源是高压还是低压?送、
引风机
呢?
答:
都是低压的,给水泵和
引风机
都是动力电源,我们单位都是低压380V分别送到锅炉和空调机房的配电盘,然后再去带风机和水泵,
变频
和电压没有关系,高压主要是考虑容量太大才送高压,你的给水泵引风机能有几百千瓦?
引风机变频
器可以实现变频转换工频吗?
答:
可以实现变频转工频的快速切换。需要进行部分改造:1)将旁路闸刀使用开关来替代;2)需要加装电抗器;3)
变频器
软件中加装或启用该功能模块。
引风机变频
和工频风压变化一样吗
答:
主通
风机
在
变频
100%和工频2种情况下运行的
风机
性能曲线变化大体一致;变频100%运行时的风量、风压曲线比工频运行时的风量、风压曲线波动大,说明变频100%运行时风压更容易受风量的影响;在大风量情况下,工频运行相对于变频100%运行节能;工频运行时的效率高于变频100%运行时的效率。
变频器
故障是否能影响
引风机
电机电流
答:
影响
引风机
电机电流与
变频器
无关,应查找环境温度,电机轴承是否损坏,电机散热风扇与风道是否堵塞等原因。因为电机的电流和从前一样的正常,可以排除是因电流增大而引起电机发热的,应该是电机机械方面的问题的。难道是变频器产生的谐波问题?!检查一下变频器输出端的滤波器,其作用是减少变频器输出的高次...
引风机变频
器故障如何处理
答:
(2)环境不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形。1.4.3
风机
的更换 (1)更换新
风机
最好选择原型号或比原型号性能优越的风机,同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种。(2)风机的拆卸有很多情况要牵动
变频器
内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误。
锅炉房
引风机
配备30KW电机
变频器
显示满负荷运转,引风量不够,电机转速...
答:
1、检查
风机
转子是否平衡,动平衡结果。2、轴承转动灵活无磨损、润滑良好。3、管道直径是否合适,太小或进风口堵塞都容易憋压。4、弯头设置太多,减少风机效率。5、很有可能是管道内有异物堵塞,仔细检查,将某法兰接口断开,试风机,很容易发现问题。纯手打,请给分。
电机额定功率75KW,运行电流70A,负载是
引风机
,现风门全开,能用
变频器
节...
答:
已经耗能了。建议根据实际风量,重新选择
风机
,然后采用
变频器
控制风速。按照经验,75KW,运行电流满负荷起码要在150A左右。风量越大,电流越大。您的70A,就是在大马拉小车,就是在白白地耗能。
轴承式
引风机
用
变频
后,温度时高时低(比如46HZ,温度45度,有时87度)不...
答:
变频
只能起到调速作用。对温度没有影响。温度只能是
引风机
自身的运动产生的,或者可以直接说这个引风机的温升测试结果不理想。检查周围的散热情况是否良好。
变频器
选型?
答:
项目中通常先选电机,再根据电机选
变频器
。电机实际工作电流并不是电机铭牌上标注的额定电流,变频器选型时应先熟悉工况,初步估算出电机的工作电流与随时间变化的关系,然后才确定相对应变频器的型号。(1)变频器拖动恒转矩负载电机,以电机额定电流为依据选择变频器。(2)变频器拖动
风机
、泵类负载的...
锅炉
引风机
工业型锅炉用离心通、引风机的型号
答:
Y5-47II型和Y5-48型:高效低噪声设计,注重环保和安静运行。Y6/10-11型:可能具有特殊的设计,满足特定的锅炉运行
条件
。Y6-25型和Y6-30-12型:分别适用于小型和中型锅炉的通风需求。G6-30/G5-47型:可能是系列风机,针对不同功率需求。G/Y6-41型:通用型锅炉
引风机
,适合多种锅炉配置。YS...