变频器启动前、启动中、跳闸后的应做哪些检查?

请教大家:在电厂变频器启动前、启动中、跳闸后的应做哪些检查?例如凝结水泵、引风机这些设备的变频器

首先建议你以后提问的时候尽量把情况说的详细一些,便于大家的判断!
从你的描述推断应该是“先发现风机停机-》检查发现变频器电源断路器跳闸-》重新送电后显示故障”这个顺序是吧。
由于你没有描述断路器、变频器、电机的型号,如果是以前能正常使用而现在出问题的话;故推断结论如下:
一:主要问题出在你的风机上,
二:次要问题在你的断路器选型上。
三:再次要问题是你变频器保护参数设定问题。
故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。
而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路器跳闸!
解决办法:仍然让变频器驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调看变频器显示的输出电流,(或者通过变频器参数查看故障记录里跳闸时的电流)如果确实超过电机的额定电流则(断电后)检查风机的机械和润滑;正确设定(你的情况应该减小)变频器的保护电流。如果没有超过电机的额定电流则并加大断路器的保护电流,或更换断路器!
很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-15
  变频器启动前、启动中、跳闸后的应做检查
  启动前要看散热风散转不转(这很关键,变频的寿命)

  启动中监控变频的运行电流
  跳闸后检查变频器的模块有没有烧掉如果变频器自身报警,就要看故障记录啦(故障记录:运行中的电流,输出电压等)对证检修

  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
  变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
第2个回答  2013-11-26
启动前要看散热风散转不转(这很关键,变频的寿命)启动中监控变频的运行电流跳闸后检查变频器的模块有没有烧掉如果变频器自身报警,就要看故障记录啦(故障记录:运行中的电流,输出电压等)对证检修本回答被网友采纳
相似回答