99问答网
所有问题
当前搜索:
风机变频启动启动需要关风门
风机
用
变频
控制启动,是否可以不
关风门启动
或停机?电机功率800kw_百度...
答:
可以
,不过启动时间一般会延长,300-500秒
风机
用
变频器启动
还
需要
配合
风门
吗 会不会电流超负荷
答:
风门
一直没打风负载电流会很大。
我有一台45KW风机,
风机启动
是直接启动的,关阀门开风机不跳闸,不关阀...
答:
风机启动如果是直启,必须关闭风门启动
,因为开启风门启动负载大,起动电流会超负荷就会跳闸,关闭风门启动后,逐渐调节风门至正常负荷。如果是变频电机启动,可以开启风门启动,因为变频启动是调速启动,启动电流很小,不会跳闸。
大
风机启动
前为什么要应该先
关闭风门
,待完全启动后,再逐渐打开风门,直 ...
答:
如果不这样的话,电机启动在加速过程中,会吸入大量空气产生阻力,再加上本身叶片的负荷,造成电机负荷过大,容易烧毁,所以,
先关闭风门
,待完全启动后,叶片的负荷,可以减小了,再一点一点加大风量,让负荷一点一点增加,这样就不会给电机一下过大的负荷. 我说的不够专业.呵呵 ...
请问离心
风机
的
启动
程序是怎样的
答:
2、
变频启动
:变频启动就是通过变频器调整频率让电机平稳启动,减少电机启动瞬间的大电流对电网的冲击。3、检查风机轴承油位正常,手盘能转动。4、全开风机出口
风门
。5、全
关风机
进口风门。6、电机测量绝缘合格,各紧固螺栓已紧固,接地线已连接好。7、启动电机,等全速后根据需要开进口风门。
引
风机变频
和引
风机风门
控制有什么区别?什么是变频控制?
答:
引
风机变频
控制是为了省电。风门控制就是在
风机启动
的时候为全关。随着风机慢慢的运行正常此时可以慢慢的打开风门。当风机停止的时候把
风门关掉
以防止有异进入风机将叶轮损坏。引风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。引风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、...
为什么
启动
离心
风机
时
必须关闭
出口阀门而启动回转式风机时必须打开_百 ...
答:
启动
离心
风机
时如不关闭出口
风门
则启动的同时 就开始带负荷,即电机的启动和带负荷同时进行,所以容易引起电动机超电流,严重时能造成电机烧损,所以
必须关
上出口风门,这种风机有个特性,达到额定转速后风机出口处达到一定风压后风压将不继续升高,风机叶片内的工质在二叶片间循环,(详情参阅离心风机工作原理...
启动风机
前为什么
要
先
关闭
空气流量计阀门?
答:
启动风机
为什么
要关
的理由,岭南风机来为您解答。引
风机启动
:1,
关闭风机
进口阀 2,风机盘车;3,检查风机轴封冷却水情况 4,检查润滑油情况 5,启动风机 6,转速稳定后,调节进口阀门到合适位置。注;如风机过大,为了保护电机以及省电,最好增加
变频
保护。当然这需要在风机不是经常满负运行的情况下,...
风机
电机直接
启动
应注意什么
答:
风机电机直接启动前应
先关闭风门
,待电机启动完成正常运行后在开启风门,避免电机带载启动,造成启动困难。
风机启动
时应注意哪些事项、
答:
(1)
风机启动
前应将风机进口调节
风门
严密
关闭
,以防误操作,带负荷启动。(2)检查轴承润滑油位是否正常、冷却水管供水情况、联轴器是否完好、检修孔门是否封闭。(3)注意启动时间和空载电流是否正常 (4)电流表指示恢复到空载电电流后,可调节风门开度在适当位置。(5)检查风机运行应无异常。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开风机为什么要关风门
风机风门执行机构
风机进风口装调节风门
引风机风门如何开关图
风机风门
引风机风门
风机调节风门的方向
风机风门安装方向
鼓风机风门调节