99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机启动允许条件
引风机启动允许条件
有哪些
答:
(1)引风机及有关系统的所有检修工作均已结束
,工作票已注销,
引风机、烟风道及炉膛内均无人工作
,所有人孔门已严密关闭;(2)
引风机外形完整
,连接风道无破损,风门挡板、执行器销子及连杆完整无缺,联轴器安全罩完好,风机和电机地脚螺栓无松动,电机接地线良好;(3)引风机控制润滑油站联锁试验合格,无...
锅炉
启动
过程中,首次启动第一台
引风机
的
条件
有哪些?理由呢
答:
引风机启动允许条件有哪些
(1)引风机及有关系统的所有检修工作均已结束,工作票已登出,引风机、烟风道及炉膛内均无人工作
,所有人孔门已严密关闭; (2)
引风机外形完整
,连线风道无破损,风门挡板、执行器销子及连杆完整无缺,联轴器安全罩完好,风机和电机地脚螺栓无松动,电机接地线良好; (3)引...
一次
风机
的
启动条件
?
答:
6)
一次风机绕组线圈温度均<70℃(7)一次风机电机轴承温度均<50℃(8)一次风机风机轴承温度均<40℃
(9)一次风机前轴承X、Y向振动均正常<5mm/s(10)一次风机后轴承X、Y向振动均正常<5mm/s(11)一次风机无故障(12)一次风机无急停信号(13)一次风机出口挡板关(14)无一次风机跳闸条件 ...
工业锅炉
引风机
的使用注意事项有哪些
答:
如引风机必须空载启动,严禁带负荷启动
,特别是在锅炉升火时,烟气温度太低,如引风机带负荷启动(即风机入口挡板大开或全开),将使启动电流增大很多,而且启动时间过长,风机电机易过热,很可能超载烧坏;在锅炉(特别是煤粉炉)扬火运行时,要注意鼓、引风机的开启顺序,不能颠倒。即先开启引风机,运行10...
风机
具备什么
条件
可以
启动
答:
送风机启动的允许条件:1) 送风机轴承温度小于90℃
。2) 送风机电机轴承温度小于90℃。3) 送风机电机线圈温度小于120℃。4) 送风机控制油油压大于2.5Mpa。5) 送风机电气许可。6) 待启送风机动叶关闭。7) 待启送风机出口挡板关闭。8) 同侧引风机运 ...
设计控制锅炉的
引风机
与鼓风机的程序控制要求。
答:
设计控制锅炉的引风机与鼓风机的程序控制要求。当按一下启动按钮后应先
启动引风机
延时5s后
启动鼓风机
。当按下停止按钮后应先停止鼓风机五秒后再停引风机。... 设计控制锅炉的引风机与鼓风机的程序控制要求。当按一下启动按钮后应先启动引风机延时5s后启动鼓风机。当按下停止按钮后应先停止鼓风机五秒后再停引风...
启动引风机
一定要先启动空预器吗
答:
启动引风机
之前必须启动空预器是受逻辑连锁的限制,两台预热器跳连跳引风机,这个一般是电气硬连锁,还有的设置热控逻辑连锁是一台空预热器跳连跳本侧的引风机。这样一来你要启动引风机之前必须先启动预热器才能满足
启动条件
。总结下来就是:冷态时随你便玩,一旦所有连锁、保护投入,就得按上述规定来...
两台
引风机
各自都有配电箱怎么才能同时工作,按钮应该怎么连接
答:
既然有配电箱应该装有自锁
启动
电路,包括启动按钮,当然咯,有的就一空开,如果电机功率大于10KW..那就要降压启动,例如电机是角形接法的可用星角降压启动,本来电机就是星形接法就不能用星角启动,只能用自耦变压器降压启动,如果用电线路供电变压器较大的话15KwKw以下都可以直接启动方式。
锅炉
引风机
锅炉引风机安装、调试、维护
答:
对于地基的要求,需要一块至少300mm厚的混凝土地坪,表面平整,以确保机架的稳定性。机架周边应预留300mm的空间,并比周围地坪高出约100mm,以防水。确保
风机
的安装位置能承受其重量,无论是楼板还是屋面。在进行试运转时,务必在
开机
前关闭风阀,让风机在无负载状态下
启动
,然后逐渐增加负荷。运行过程中,...
引风机
变频器多少频率
启动
答:
引风机
变频器60Hz频率
启动
。根据查询相关信息显示,引风机变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,只有当变频器的输出频率达60Hz时电动机才开始起动加速。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
引风机启动的条件是什么
引风机启动条件空气通道建立
锅炉引风机启动条件
送风机启动允许条件
风机启动需要满足什么条件
引风机空气通道如何建立
引风机跳闸条件
引风机启动条件
引风机变频启动和工频启动