变频器送电漏电保护器就跳
变频器
导致
漏电保护
跳闸怎办
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
变频器
用
漏电
跳闸怎么解决
答:
变频器
导致
漏电保护
跳闸,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
为什么
变频器
用
漏电保护器
经常跳闸
答:
变频器
用
漏电保护器
经常跳闸原因:漏电保护器的漏电检测电流不能用30毫安的,改用150毫安的就可以了。因为变频器都有高次谐波泄露电流。
变频器
前端装
漏电保护器
为什么容易跳闸?
答:
这个问题比较大 肯定是后面的设备运行有故障,你先好好查查
变频器
吧,这个组建价格高。在有,你带的设备是不是有点大我指的功率啊。
变频器
通电就跳闸二级
漏电
空开
答:
正常的,这些电力电子变换设备输入侧不能装
漏电保护
开关,是通过外壳接地来保证安全的,设备自身漏电流就比较大(1000mA以内都算正常),用户手册前10页里专门有讲这个问题的。
使用
变频器
时
漏电保护
经常跳闸,这是咋回事?
答:
常用的
变频器
多为交-直-交变频器。直流变交流一般采用脉宽调制技术(PWM),调制(载波)频率一般在数kHz到数十kHz之间。当用电器具有较大的接地电容(不是人为加装的)时,就会有较大的高频漏电流,导致
漏电保护
跳闸。解决方法是:适当降低变频器的载波频率。
变频器
一运行为什么会影响200V
漏电保护器
跳闸
答:
漏电保护器
按理是按漏电流来定的 你这200V是啥意思啊?应该是你的漏电保护器选择偏小了,或者是你们
变频器漏电
这块太大 国产变频很少做漏电设计,所以你注意下
变频器
进线加装
漏电
开关会跳闸...
答:
原来没事,近期突然出现的问题,并且新的
变频器
没有这个问题,就足以说明原来这个变频器确实出故障了。
漏电
开关跳闸,说明回路中出现了剩余电流(先不考虑变频器输出端电容耦合泄露的电流),首先检查机器绝缘,还有你所说的相线对地线的安规电容或高压瓷片电容。
...了3相电源但是一运行就影响另外独立的
漏电保护器
跳闸,这个独立的保 ...
答:
检查一下
变频器
的零线,是否取自漏电保护器的下端,如果是这样,运行变频器的时候,
漏电保护器就
跳闸,这里变频器的零线应该在漏电保护器的上端取。
变频器
接制动电阻的线不小心漏电了。带
漏电保护
的断路器为什么会跳闸...
答:
电源经整流桥再通过制动电阻对地了,所以带
漏电保护
的断路
器就
跳闸了