99问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器上电跳漏开
ABB变频器
ACS510-01-125A-4一通电就直接跳闸是什么原因
答:
如果接线没问题,也有可能是断路器那里坏了
ABB ACS
510 75KW
变频器
送电就跳空开(空开合不上)
答:
75KW变频器空开太小了是合不上
,蓄能电容充电电流比较大,如果是小空开,连续重复合几次。如果大空开都合不上就是整流模块烧了。测量整流模块:用二极管档测U1 V1 W1分别与P N之间二极管特性。
ABBacs
800
变频器上电
就跳闸,拆了电机线上电不跳,是什么故障?
答:
你的电机已经短路或者接地了。
变频器
漏电是什么原因?
答:
变频器漏电通常是由以下一些原因导致的:电源线接触不良:当变频器的电源线接触不良时
,电流可能会通过变频器的金属外壳流向地面,造成漏电现象。可以检查电缆和插头以确保接触良好。
绝缘损坏
:当变频器内部绝缘材料损坏后,电流可能会通过物体表面流到地面,造成漏电现象。可以进行定期检查保养,并更换受损绝缘...
变频器
导致漏电保护跳闸怎办
答:
这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对
变频器
不会有影响。只是注意一点,ABC、XYZ这两套端子,接线时不能互相交叉。注:变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如...
ABB变频器
用了一年多,有时在20hz时漏电保护器会跳闸。真么办,什么原因...
答:
电机能在20hz下能够转动,那说明
漏电
开关属过载而跳闸,那就加大漏电开关安数。
abb变频器
送电时不跳闸一加速就顶跳配电开关故障是漏电跳闸求解高手指 ...
答:
如果要加装漏电保护器的话,也要选用那种敏感值比较高的漏电保护器,比方说200ma的漏电保护器,这是因为
变频器
在运行过程中,会有一定的漏电流产生,这是无可避免的;还有一种情况,那就是变频器的谐波比较大,也会导致这种情况的出现,这个时候,一般是建议加装变频器输入滤波器试试。
ABB变频器
怎么接才能过漏电开关不跳闸
答:
试试把载波频率调低点。如果不行的话,只能换漏电了。
变频器
带负荷工作的时候会产生高频漏电,有些漏电保护器过于灵敏就会动作。空载工作就不会跳。这种情况我们遇到过很多次,真心无解。
变频器
电源接在漏电开关上端头为什么变频器一启动就跳闸?
答:
1、
变频器
本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
变频器
一送电就跳闸,怎样测量它是否坏了?
答:
当
变频器
一送电就跳闸时,可能是内部电路发生故障所导致。以下是测量变频器是否坏了的方法:1.检查电源:检查变频器所接电路的电源,是否正常供电。可以用万用表或电压表进行电压测试,确保电源电压稳定在变频器的额定电压范围内。2.检查输出电路:检查变频器的输出电路,确认是否有短路、过载等问题。检查...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器跳漏保解决方案
变频器一上电就跳漏保
变频器一送电就跳闸是什么原因
变频器为什么会跳漏保
变频器通过漏保会跳闸吗
abb变频器通电跳闸的原因
变频器一通电就跳闸
变频器通电漏保就跳闸
变频器升至20就跳漏电