变频器一运行为什么会影响200V漏电保护器跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-28
漏电保护器按理是按漏电流来定的
你这200V是啥意思啊?
应该是你的漏电保护器选择偏小了,或者是你们变频器漏电这块太大
国产变频很少做漏电设计,所以你注意下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOXt7Xt7t.html
其他回答
第1个回答 2010-09-28
因为变频器内部进电电路设计了防涌冲击保护,在变频器得电的顺间相当于进电是短路的,所以漏电保护器会跳闸。你只需加大保护器的电流容量既可解决这个问题
第2个回答 2010-09-28
正常,不匹配
相似回答
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而漏电保护器主要检测电流不平衡
。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
变频器
工作引起
漏电保护器跳闸
是
怎么
回事?
答:
这个也是正常的,基本上,
变频器
这类电气产品是不会安装
漏电保护器
的,就算是安装,那也是安装变频专用漏电保护器,因为变频器中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作的时候会生成漏电流,所以其实正常使用的时候,
为什么
需要接地线,一方面是为了导出静电,防止人触电,但其实这个六点...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器
导致
漏电保护跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
...用的水泵是用变频器控制,
变频器一
工作
漏电保护器
就
跳闸
答:
由于
变频器
输出的是PWM波形,这种波形的du/dt是很大的,对一定程度上影响到 电机的匝间绝缘,通常我们会在变频器和电机之间加一个du/dt的电抗器,来降 低du/dt,对电机
保护
你的问题可能是电机的绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开 动作。1)比较简单的做法是去掉空开,或者更换一个...
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起送电的时候很容易引起
漏电
开关...
答:
含有很高的高次谐波,这些会产生漏电流;第二,
变频器
的控制电流,大量使用电容、电感器件,而变频器都会存在控制接地、主回路接地等的设计,因此这两种漏电流会将整体漏电流抬高。变频器行业标准要求允许的漏电流在30mA,因此会存在这一情况。建议,可以更换为变频器专用型
漏电保护
开关,进行使用。
变频器电源接在
漏电
开关上端头
为什么变频器一
启动就
跳闸
?
答:
变频器导致
漏电保护器跳闸
的原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是
为什么变频器
使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
变频器
在
运行
期间
为什么
老是
跳闸
答:
加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。
...相电源但是
一运行
就
影响
另外独立的
漏电保护器跳闸
,这个独立的保护器...
答:
检查一下变频器的零线,是否取自
漏电保护器
的下端,如果是这样,
运行变频器
的时候,漏电保护器就
跳闸
,这里变频器的零线应该在漏电保护器的上端取。
变频器
供水一工作周围用户就
跳闸
咋回事?
答:
一种可能是干扰,
变频器
25赫兹的时候电流谐波干扰
漏电保护器
,造成
跳闸
,更换普通开关就可以,变频器不需要使用漏电开关。另一种情况是电流确实过大,你看一下负载,是不是在25赫兹的时候已经超载了,造成上级开关跳闸。由于变频器输出的是PWM波形,这种波形的du/dt是很大的,对一定程度上影响到 电机的...
大家正在搜
用变频器漏电保护器老跳闸怎么办
变频器装漏电保护器跳闸怎么办
变频器前加漏电保护器跳闸怎么办
变频器漏电保护器跳闸
变频器是如何引起漏电保护器跳闸的
变频器接漏电保护器跳闸解决办法
变频器送电漏电保护器就跳
变频器可以用漏电保护器
变频器能接漏电保护器
相关问题
变频器一运行为什么会影响200V空开跳闸
变频器工作引起漏电保护器跳闸是怎么回事
使用变频器后漏电保护器跳闸
变频器前接漏电保护器跳闸怎么解决?
变频器在运行期间为什么老是跳闸
变频器使用电路中漏保为什么会自动跳闸?
三台变频器同时运行漏保跳闸,一台可以吗?
郭老师你好,有个问题困扰着我,农村供水用的水泵是用变频器控制...