99问答网
所有问题
当前搜索:
冷凝水管道坡度不小于
空调
冷凝水排水管坡度
应( )。
答:
本题考查的是水系统管道安装施工技术要求。冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,
管道坡度宜大于或等于8‰
,且应坡向出水口。
水平凝结水管干管的坡度应不小于多少,支
管的坡度不小于
?
答:
冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不应小于0.01
;冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不允许又积水部位,必要时可在中途加设提升泵。
空调
冷凝水坡度
答:
机组冷凝水排水管坡度不宜小于0.01
,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。
空调
冷凝水管道
的
坡度
最小是多少
答:
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五
。要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。凝结水是重力排水,需要坡度。供回水管设置坡度是为了排气,是水系统的话,供回水管可以上下弯动,但是冷凝水管就不行,必须保证一个坡度,使水能顺利流出;如果是氟系统的话...
空气处理设备
冷凝水管道
的设置,不正确的是( )
答:
其坡度不应小于0.003
,且不应有积水部位。3冷凝水水平干管始端应设置扫除口。4冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,当冷凝水管表面可能产生二次冷凝水且使用房间可能造成影响时,管道应采取防凝露措施。5冷凝水排入污水系统时,应采取空气隔断措施,冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。
空调
冷凝水排水管坡度
最小多少
答:
1%的
坡度
最好,最小不能
小于
百分之零点五。 要是怕坡度大,
冷凝水管
过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。 冷凝水提升泵,大金空调里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。
空调
冷凝水排水管
安装规范
答:
在安装空调
冷凝水排水管
时,首先要确保排水管具有一定的坡度,以便冷凝水能够顺利排出。一般建议排水
管的坡度不小于
1%,这样可以避免水在管内积聚,导致排水不畅。同时,排水管的直径也要根据空调的制冷量和冷凝水量来选择,以确保排水效率。其次,排水管的连接部分要严密,以防止漏水。可以使用专用的排水管...
中央空调自动排
冷凝水
的最小
坡度
是多少
答:
千分之三,
坡度
能大一点最好。
冷凝水坡度
在哪里加
答:
冷凝水坡度在哪里加。
冷凝水管
设置及排放坡度设计:就近优先,分散为佳。DN<50-标准坡度i=0.035,最小坡度i=0.025。DN=75-标准坡度i=0.025,最小坡度i=0.015,用2013.管道绘制完成后,在左侧:天正工具栏里-专业标注-
管道坡度
-先输入坡度-然后点击管道坡度方向。
空调
排水管坡度
是多少
答:
空调的排水坡度应在1%-5%之间,如有条件越大越好。一、中央空调排水
管的坡度
要掌握好了 家用中央空调的排水管在安装的时候,需要注意要有一个倾斜的坡度。确保排水管连接处必须高于总管的高度,不要造成排水管上倾或提升,否则当室内机停止时
冷凝水
会有倒流进入室内机的,从而带来泡天花的严重后果。二、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
挂机冷凝水排水坡度
冷凝水坡度一米几公分合适
冷凝水干管坡度不小于多少
机电实务冷凝水坡度规范
多联机冷凝水管坡度规范
冷凝水管坡度要求规范
空调冷凝水坡度要求 规范
冷凝水排水管坡度要求
风机盘管冷凝水管坡度要求