99问答网
所有问题
空调冷凝水排水管坡度最小多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-03-04
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五。 要是怕坡度大,
冷凝水
管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。 冷凝水提升泵,
大金空调
里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7O7evBtvXzOWB7zXzv.html
相似回答
空调冷凝水坡度
答:
机组冷凝水排水管坡度不宜小于0.01
,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。
空调冷凝水排水管坡度最小多少
答:
1%的坡度最好,
最小不能小于百分之零点五
。 要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。 冷凝水提升泵,大金空调里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。
空调冷凝水排水管
安装规范
答:
在安装空调冷凝水排水管时,首先要确保排水管具有一定的坡度,以便冷凝水能够顺利排出。
一般建议排水管的坡度不小于1%
,这样可以避免水在管内积聚,导致排水不畅。同时,排水管的直径也要根据空调的制冷量和冷凝水量来选择,以确保排水效率。其次,排水管的连接部分要严密,以防止漏水。可以使用专用的排水管...
空调冷凝水排水管坡度
应( )。
答:
【答案】:C 本题考查的是水系统管道安装施工技术要求。冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,
管道坡度宜大于或等于8‰
,且应坡向出水口。
空调排水管坡度
是
多少
答:
空调的
排水坡度
应在1%-5%之间,如有条件越大越好。一、中央
空调排水管
的坡度要掌握好了 家用中央空调的排水管在安装的时候,需要注意要有一个倾斜的坡度。确保排水管连接处必须高于总管的高度,不要造成排水管上倾或提升,否则当室内机停止时
冷凝水
会有倒流进入室内机的,从而带来泡天花的严重后果。二、...
中央
空调冷凝水管最
高处与最低处相差3厘米符合要求吗
答:
一般来讲,中央
空调冷凝
水管安装设计规范中特别提到的几个设计原则一定要注意,尤其是关于
冷凝水排水管
的设计,要注意:1、
坡度
;2、管径合理;3、就近排放 中央空调冷凝水管安装要点:① 排水管小于1/100的倾斜度。② 水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。③ 排水管最高点应设通气孔...
3‰是什么意思在说排污
管坡度
答:
没有固定的坡度,规范上要求
最小
坡度为0.3%,但实际上管道纵坡可以根据现场情况作灵活、适当的调整,只要有坡度,不形成倒坡基本上就没有问题。给
排水管道的坡度
=(管首的管底标高-管尾管底标高)/管总长。不过在现实生活中室内
排水管坡度
都是不采用计算的方法的,因为计算的过程十分复杂,都是采用...
空调排水管
高于空调有影响吗
答:
1、如果室内机带有冷凝水提升水泵,
冷凝水排水管
可以高于室内机,但要有一个排行
坡度
,最好在千分之一到千分之五为宜。2、如果室内机没有水泵,这时排水管不得高于室内机,否则排水室不能起到排水作用,冷凝水就会从室内机的最低点流出来。3、如果是大风冷的风内机,排水管还要做风堵,以防止冷凝水...
空调冷凝水排水管
是不是不能堵住?因为排水管排出来的谁滴到阳台上,_百...
答:
对的,绝对不能辅助
排水管
,否则
冷凝水
不能排放,那么,内机就会出现类似结霜的情况了。所以机器出现除霜动作,内机其实是出热风的,外机才会出冷风。你得仔细重新排布一下排水管,保证其畅通。才不会发生这种情况。
大家正在搜
排水管最小坡度
排水管最小坡度要求
排水管的坡度应该多少
室内排水管最小坡度
110排水管坡度是多少
室内排水管坡度规范是多少
排水管1米需放多少坡度
空调冷凝水坡度
室外排水管最大坡度
相关问题
空调冷凝水管道的坡度最小是多少
空调凝结水管坡度 空调冷凝水管道的坡度最小是多少
空调冷凝水排水坡度一般是多少
雨水排水管坡度最小多少
空调冷凝水排水坡度一般是多少
中央空调自动排冷凝水的最小坡度是多少
空调冷凝水排水管的坡度应符合设计要求,当设计无要求时坡度应大...
空调水管坡度一般是多少