99问答网
所有问题
中央空调自动排冷凝水的最小坡度是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-01-04
千分之三,坡度能大一点最好。
相似回答
空调冷凝水
管道
的坡度最小是多少
答:
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五
。要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。凝结水是重力排水,需要坡度。供回水管设置坡度是为了排气,是水系统的话,供回水管可以上下弯动,但是冷凝水管就不行,必须保证一个坡度,使水能顺利流出;如果是氟系统的话...
空调冷凝水坡度
答:
机组冷凝水排水管坡度不宜小于0.01
,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。
空调冷凝水
排水管
坡度最小多少
答:
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五
。 要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。 冷凝水提升泵,大金空调里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。
中央空调
机组内
冷凝水
问题?
答:
中央空调
冷凝水存在问题以及导致原因:1.冷凝水是无压排放,完全要依靠排水
坡度
,在很多地方经常无法保证冷凝水排放坡度不小于0.01的要求,
为冷凝水的
顺利排放留下隐患。2.在安装过程中,施工单位常犯以下几个方面的错误:(1)建筑垃圾(包括水泥、沙、石、焊渣、保温碎料等)未能彻底清理,易造成堵塞;(2)...
中央空调冷凝水
要比内机低
多少
答:
1.挂机空调室内机与室外机的高度差不得超过3m;2P及以上的柜机空调,高度差不超过5m;
中央空调的
高度差不超过50m。 2.室外机排风口距离正前方的门窗不小于3m。
水平凝结水管干管的坡度应不小于
多少
,支管
的坡度
不小于?
答:
冷凝水
盘的泄水支管沿水流方向
的坡度
不应小于0.01;冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不允许又积水部位,必要时可在中途加设提升泵。
空调冷凝水
排水管
坡度
应( )。
答:
【答案】:C 本题考查的是水系统管道安装施工技术要求。
冷凝水
排水管
的坡度
应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。
空调
排水管
坡度是多少
答:
空调的排水坡度应在1%-5%之间,如有条件越大越好。一、中央空调排水管
的坡度
要掌握好了 家用
中央空调的
排水管在安装的时候,需要注意要有一个倾斜的坡度。确保排水管连接处必须高于总管的高度,不要造成排水管上倾或提升,否则当室内机停止时
冷凝水
会有倒流进入室内机的,从而带来泡天花的严重后果。二、...
冷凝水坡度
在哪里加
答:
冷凝水
坡度在哪里加。冷凝水管设置及排放坡度设计:就近优先,分散为佳。DN<50-标准坡度i=0.035,
最小坡度
i=0.025。DN=75-标准坡度i=0.025,最小坡度i=0.015,用2013.管道绘制完成后,在左侧:天正工具栏里-专业标注-管道坡度-先输入坡度-然后点击管道坡度方向。
大家正在搜
空调冷凝水排水坡度
冷凝管坡度最少是多少
空调冷凝水管道的坡度
中央空调排水坡度
中央空调冷凝水往哪排
中央空调冷凝水排
多联机中央空调冷凝水布管
空调冷凝水管坡度
中央空调冷凝水处理
相关问题
大金空调 冷凝水管道坡度最低不能少于多少?
空调冷凝水排水坡度一般是多少
中央空调冷凝水一般按空调水多少
中央空调水系统的冷冻供水和回水在安装上对于坡度有什么要求?大...
中央空调机组内冷凝水问题?
为什么有些中央空调的冷凝水管还要向上做距离
中央空调风管内有冷凝水为什么?
空调冷凝水排水管坡度最小多少