空调冷凝水管道的坡度最小是多少

如题所述

1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五。

要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。凝结水是重力排水,需要坡度。供回水管设置坡度是为了排气,是水系统的话,供回水管可以上下弯动,但是冷凝水管就不行,必须保证一个坡度,使水能顺利流出;如果是氟系统的话,冷凝水管可以弯曲,也可以向上到一定高度,因为内机本身自带排水泵。

扩展资料:

注意事项:

室外的排水管坡度一般是没有范围的,但是室外排水管坡度也受到很多因素的影响,比如管道的材质、管径的大小、流速的大小等各个方面都影响排水管坡度的设置。

另外室外排水管道坡度的设置与管道安装于验收有着非常严格的规定,室外排水管安装需要对部分项工程进行细部验收,项目经理、施工单位、监理单位共同参与检验批的质量验收,如果有分包项目,分包项目还需要不同的人员进行分别验收与签字。

室外排水管坡度是没有限制性要求。但是室外排水管坡度与室内排水管坡度就不同了,室内排水管坡度设置相对比较复杂,所以都不在分区域、分方位进行单独计算而是采取一个特定的数值,直接确定排水管坡度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-14
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五。
要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。
冷凝水提升泵,大金空调里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-07-06
千分之三的坡度是最小的,一般要求于比较长的主管,短支管一般坡度要求不低于百分之一。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-08-21
冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不应小于0.01;冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不允许又积水部位,必要时可在中途加设提升泵。
第4个回答  2014-11-27
0.001
相似回答