空气处理设备冷凝水管道的设置,不正确的是( )

A.冷凝水水平干管始端应设置扫除口
B.冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接
C.冷凝水管宜采用排水塑料管或热镀锌钢管
D.冷凝水水平干管坡度不应大于0.003

【答案】:D
参见《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》9.9.20空气处理设备冷凝水管道,应按下列规定设置:1当空气调节设备的冷凝水盘位于机组的正压段时,冷凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。2冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不应有积水部位。3冷凝水水平干管始端应设置扫除口。4冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,当冷凝水管表面可能产生二次冷凝水且使用房间可能造成影响时,管道应采取防凝露措施。5冷凝水排入污水系统时,应采取空气隔断措施,冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。