99问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管冷凝水管坡度要求
连接空调室内
风机盘管
的管道,( )必须有不小于0.5%的
坡度
,且不许有积水...
答:
【答案】:D
冷凝水管
是无压和开式管,因此必须有一定的
坡度
以防止
凝结水
从
盘管水盘
中溢出。
风冷式冷(热)
水
机组的
风机盘管
怎样安装?
答:
④风机盘管的冷凝水管管径不宜过小,与机组连接处不能折弯,连接冷凝水管的管道不宜过长,
且应有1%以上的坡度
,以便冷凝水流畅通。⑤风机盘管与风机的连接应正确可靠,以降低因安装不平而造成的振动噪声。⑥风机盘管连接的风管和水管应设立支架或托架,以减少风机盘管的承受重量,确保安装牢固可靠。⑦...
风机盘管
安装时应该注意哪些事项?
答:
(7)冷凝水管路要保持一定坡度,
对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅。满水试验不漏水,排水试验不存水
。(8)管路用吊支架固定。2、风机盘管安装注意事项 1、 当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。原因:吊顶太高选用天花机,暖风吹不下来,影响制热效果。2、冷凝...
风机盘管冷凝水
到底应不应该排到卫生间地漏
答:
另外在冷凝水管道安装过程中应注意
当设计无要求时其坡度不小于3%
,这样才能利于冷凝水的排放。
空调
风机盘管
的
凝水管
和放气管分别有什么作用?
答:
解决方可换成木质风口;b、不是因为
冷凝水管坡度
等问题,如果是
水盘
溢水,那决对是工程质量没做了。2、
凝结水管坡度
:水盘有排水口,
盘管
吊装时,排水口端稍低,便于水排出,坡度大于千分之八。3、放气管(放气阀)在盘管的顶侧面,有个放气阀,用于调试机器时排放盘管里的空气。
空调
冷凝水管
预留尺寸在哪张图纸找
答:
主管一般最小选择DN25(如果是单台
盘管
,
坡度
能达到标准坡度,长度不超过十米可以选择DN20),主管管径一般不超过DN50,如果是风柜一般采取DN32,看风柜自身
冷凝水
管径多大,采取只大不小,硬性
要求
就是坡度,标准1%,不低于0.5%,盘管和管道之间的软连接一般采取15—20CM。
空调室内机漏水是什么原因造成的?该如何解决?
答:
一、安装问题 空调管道
坡度
不够家用中央空调的冷媒管道安装有着标准,铜管的安装以平直为基准,但是
冷凝水管
需要讲究倾斜的坡度,这样才能将中央空调的
风机盘管
置于高点,冷凝水管依据坡度自然流淌,避免冷凝水回流造成风机盘管回风口处出现冷凝水滴漏,进而引发诸多吊顶泡水现象。由于冷凝水管排水坡度涉及到吊顶...
风机盘管
的工作原理是什么?
答:
通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。
风机盘管
机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。
暖通空调施工技术水系统的安装
答:
冷凝水水管坡度
应大于100,坡向便于排出冷凝水,避免
水盘
出现积水。在确保供、回水支
管水
冲洗满足
要求
后再进行
风机盘管
的通水。1.1.3 水泵的配管 按照设计图进行水泵的安装。通常可在每台水泵吸入管、压出管与泵体连接处进行可挠曲软接头或其他减振装置的设置。通常将球型橡胶减振软接头的工作压力定为...
暖通空调水管(
风机盘管
)---
冷凝水管
比冷媒水管标高底吗?放坡的冷凝水管...
答:
其
冷凝水排水管
的位置比供回水管要高一些。不带冷凝水提升水泵的
风机盘管
,冷凝水排水管的接口位置要比风机盘管的供回水管路位置低。把供回水管路或冷凝水排水管路走出
坡度
来之后可以两种水管公用支架或吊架。只是冷凝水排水管需要持续的坡度,而供回水管路不需要。所共用支架的话需要做一些特殊处理。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风机盘管冷凝水管道坡度
风机盘管冷凝水排水管要求
风机盘管冷凝水坡度不小于
盘管空调冷凝水的坡度是多少
冷凝水管坡度要求规范
中央空调冷凝水管坡度要求
冷凝水管坡度计算公式
风机盘管水管管径计算