99问答网
所有问题
当前搜索:
挂机冷凝水排水坡度
冷凝水排水
管的
坡度
宜大于或等于( ),且应坡向出水口。
答:
本题考查的是空调水系统的施工技术要求。冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。
当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰
,且应坡向出水口。
空调
冷凝水
管道的
坡度
最小是多少
答:
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五
。要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。凝结水是重力排水,需要坡度。供回水管设置坡度是为了排气,是水系统的话,供回水管可以上下弯动,但是冷凝水管就不行,必须保证一个坡度,使水能顺利流出;如果是氟系统的话...
空调
冷凝水排水
管
坡度
最小多少
答:
1%的坡度最好,最小不能小于百分之零点五
。 要是怕坡度大,冷凝水管过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。 冷凝水提升泵,大金空调里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。
空调
冷凝水坡度
答:
机组冷凝水排水管坡度不宜小于0.01
,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。
空调
冷凝水排水
管安装规范
答:
在安装空调冷凝水排水管时,首先要确保排水管具有一定的坡度,以便冷凝水能够顺利排出。
一般建议排水管的坡度不小于1%
,这样可以避免水在管内积聚,导致排水不畅。同时,排水管的直径也要根据空调的制冷量和冷凝水量来选择,以确保排水效率。其次,排水管的连接部分要严密,以防止漏水。可以使用专用的排水管...
空调
排水
管
坡度
是多少
答:
空调的
排水坡度
应在1%-5%之间,如有条件越大越好。一、中央空调排水管的坡度要掌握好了 家用中央空调的排水管在安装的时候,需要注意要有一个倾斜的坡度。确保排水管连接处必须高于总管的高度,不要造成排水管上倾或提升,否则当室内机停止时
冷凝水
会有倒流进入室内机的,从而带来泡天花的严重后果。二、...
中央空调
冷凝水
要比内机低多少
答:
1.
挂机
空调室内机与室外机的高度差不得超过3m;2P及以上的柜机空调,高度差不超过5m;中央空调的高度差不超过50m。 2.室外机排风口距离正前方的门窗不小于3m。
冷凝水坡度
在哪里加
答:
冷凝水坡度
在哪里加。冷凝水管设置及排放坡度设计:就近优先,分散为佳。DN<50-标准坡度i=0.035,最小坡度i=0.025。DN=75-标准坡度i=0.025,最小坡度i=0.015,用2013.管道绘制完成后,在左侧:天正工具栏里-专业标注-管道坡度-先输入坡度-然后点击管道坡度方向。
中央空调自动排
冷凝水
的最小
坡度
是多少
答:
千分之三,
坡度
能大一点最好。
中央空调
冷凝
水管最高处与最低处相差3厘米符合要求吗
答:
1、
坡度
;2、管径合理;3、就近排放 中央空调冷凝水管安装要点:①
排水
管小于1/100的倾斜度。② 水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。③ 排水管最高点应设通气孔,以保证
冷凝水
顺利排出,排气口必须朝下,以免污物进入管道内。④ 管道连接完成后,应做通水试验和满水试验,一方面...