海湾消防水箱稳压泵要怎么接线?情况描述:从水箱出来有两根线?这是什么作用?怎么线?还有电源线一般要

海湾消防水箱稳压泵要怎么接线?情况描述:从水箱出来有两根线?这是什么作用?怎么线?还有电源线一般要用多少平方的线接稳压电源?

1、从水箱出两根线?应该是浮球开关的吧?就是液位报警装置,与稳压泵联动的。应该是一对开关量触点。
2、电源线干线一般是RVV2*2.5,支线一般RVV2*1.5。当然这不是死的,最主要是跟距离有关。距离太远,建议现场供电。追问

你好,那我想问问消防层显的两跟信号线,还有两跟24V。这信号线是不是直接到消控主机的。

还有如果有几个分区的层显,那线要怎么放?谢谢高人指点。好心人。

追答

海海层显,现在有两种,一种是RS485协议的,需要单独放通讯总线,一个层显通讯回路可以挂接64个层显。另一种是总线型的,不需要单独放通讯总线,可就近接入回路总线。两种层显都需要DC24V供电,都可以就近供电。