99问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
高位水箱
间
消防稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1...
答:
最高工作压力:
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)稳压泵启动压力
:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)稳压泵停泵压力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa...
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
1.
稳压泵
设计压力应保持系统最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即启
泵压力
p1>15一
高位消防水箱
最低水位至最不利点消火栓几何高度,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防水...
消火栓
稳压泵
扬程与
压力
开关启动的压力值
答:
●稳压泵启
泵压力
P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——
消防水箱
最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。◆简化
计算稳压泵
启泵压力P1也可取0.15 MPa。●稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)◆(0.05...
消防高位水箱稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少
压力
?
答:
稳压泵
的停启
泵压力
值与稳压泵距
消防水泵
高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在
高位消防水箱
旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
算消防
供水所需
压力
答:
水泵扬程(米水柱)=20(估算充实水柱所需压力及管道水头损失)+22.8+0.45+H(消防水池深度)
这中估算方法较正确,我在实际设计中经常这样快速估算的。
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的
压力
稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防
水的工作
压力
是多少
答:
缓冲水容积V1一般不小于20L,
稳压
水容积V2一般不小于50L。 2.2.2
压力
控制点压力值的
计算
气压罐设4个压力控制点,如图2所示。其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵
的压力值。按下式...
消防高位
补水气压罐补满
压力
的情况下罐体里面能装满水吗?
答:
高位消防水箱
的稳压装置(稳压罐)>系统启动
压力
的0.07-0.15Mpa,压力在这个范围内。1、
稳压泵
就是水泵,但不需要太高的压力和流量(小泵)①、单吸泵 ②、外壳、叶轮和主要部位都要不锈钢 2、稳压泵流量不小于泄露流量(1%-3%,不小于1L/s)和系统自动启动流量 3、稳压泵流量不能大于灭火系...
高楼
消防
水压多少合适
答:
不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。随着
消防
安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用消防栓
压力
记录仪、压力表等。
恒压无塔供水系统中水内
压强
都设的多少
答:
2、使气压水罐内始终储有30秒消防水量。利用气压水罐所设定的P1、P2、Ps1、Ps2运行压力,控制 水泵运行工况,达到增压和稳压的功能。P1为最不利点消防所需压力(MPa),P2为
消防泵
启动压力(MPa),Ps1为
稳压泵
启动压力(MPa),Ps2为稳压泵停
泵压力
(MPa)三、恒压无塔供水设备运行控制全过程 根据
计算
求得...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不设高位消防高位水箱稳压泵
高位消防水箱稳压泵工作原理
消防高位水箱稳压泵安装图
没有高位水箱的稳压泵
高位水箱稳压泵
高位水箱与稳压泵如何连接
高位水箱稳压泵作用
高位水箱稳压泵安装图
高位水箱稳压泵的工作原理视频